Je vais changé ma vieille cuisinière qui est en 380 ( fiche avec 5 broches) et j' ai commandé une cuisinière qui elle est en 220.
Y a t-il un problème. Merci d'avance.
passer du 380 au 220
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: passer du 380 au 220
Bonjour,
Il faudra simplement la raccorder sur un socle de prise ou une boîte de connexion monophasé 32A.
Dans la pratique il sera difficile de vous conseiller sans avoir un aperçu de votre installation existante et tout particulièrement de votre tableau de protections.
Sachez simplement qu'il faudrait que ce socle soit protégé en amont par une protection contre les surintensités dédiée 32 A (circuit spécialisé) et par un interrupteur différentiel 30mA de type A.
Il faudra simplement la raccorder sur un socle de prise ou une boîte de connexion monophasé 32A.
Dans la pratique il sera difficile de vous conseiller sans avoir un aperçu de votre installation existante et tout particulièrement de votre tableau de protections.
Sachez simplement qu'il faudrait que ce socle soit protégé en amont par une protection contre les surintensités dédiée 32 A (circuit spécialisé) et par un interrupteur différentiel 30mA de type A.
Cordialement
GAS
GAS
Re: passer du 380 au 220
En fait, je m'aperçois que le four de cette cuisinière va à 1 fusible et les plaques à 1 autre alors qu'un seul fil sort de la cuisinière. Je verrai demain avec les livreurs Darty.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: passer du 380 au 220
Re,
Il serait préférable en effet de faire examiner votre raccordement par une personne avertie.
Il serait préférable en effet de faire examiner votre raccordement par une personne avertie.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités