Cloison placostyl

Message par Invité »

Existe t-il une norme précisant le cheminement des gaines dans les cloisons placostyl ?
Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cloison placostyl

Message par Carminas »

Bonjour

En tant que tel, je ne crois pas, mais le principe reste toujours de mettre les gaines à la verticale et à l'horizontale des appareillages (pas de diagonale).

@+
Carminas
Invité

Re: Cloison placostyl

Message par Invité »

merci de votre réponse
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Cloison placostyl

Message par Candela »

Bonjour,
vkelsen a écrit :Existe t-il une norme précisant le cheminement des gaines dans les cloisons placostyl ?
Apparemment pas de norme, mais le sujet est sans doute traité dans le guide UTE C15-520.
Il est possible d'y placer des câbles à condition que la largeur du vide soit supérieure à 1,5D.
Quelques infos ICI.
Cordialement.
Invité

Re: Cloison placostyl

Message par Invité »

Le guide UTE C15-520 est un excellent document et vous en remercie :lol: