avis sur mon futur tableau electrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
cyr
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:04
Contact :

avis sur mon futur tableau electrique

Message par cyr »

Bonsoir a tous.
J'aurais besoin de votre avis sur mon futur tableau avant d'acheter le materiel.

interupteur diferentiel 40a type ac
disjoncteur 20 A pc chambre - sdb
disjoncteur 20 A pc cuisine
disjoncteur 20 A pc salle
disjoncteur 20 A pc ch2 - cave - ext
disjoncteur 16 A pc GTL

interupteur diferentiel 40a type a
disjoncteur 32 A plaque de cuisson
disjoncteur 20 A pc lave linge
disjoncteur 16 A eclairage ch1 - sdb - cuisine
disjoncteur 16 A eclairage ch2 - cave - salon

interupteur diferentiel 40a type ac
disjoncteur 20 A pc four
disjoncteur 20 A pc lave vaisselle
disjoncteur 20 A pc seche linge
disjoncteur 16 A eclairage entre - exterieure

interupteur diferentiel 40a type ac
disjoncteur 20 A convecteur salle
disjoncteur 10 A convecteur sdb
disjoncteur 20 A convecteur ch1
disjoncteur 20 A convecteur ch2
disjoncteur 2 A contacteur jour/nuit
disjoncteur 20 A chauffe eau

Vous en penser quoi? Si vous voyez des choses a modifier dite le moi.
Modifié en dernier par cyr le mar. 1 juil. 2008 22:45, modifié 1 fois.
Avatar du membre
cyr
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:04
Contact :

Re: avis sur mon futur tableau electrique

Message par cyr »

le disjoncteur du convecteur de la salle de bain est un 10 A je me suis tromper.
Mes convecteur ne depasseron 8 KVA
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis sur mon futur tableau electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Normativement, pas grand chose à dire.

J'aurai un peu mieux mixé les circuits des ID 1 et 3.
Bien que non obligatoire si attenant à la maison, il est préférable de dédier des circuits à l'extérieur.

Il faut que l'ensemble chauffage+chauffe-eau ne dépasse pas 8kVA pour être en 40A.
Prévoir un disj 2A pour le programmateur ou le gestionnaire d'énergie

Pas de VMC ?
Pas de congélateur ?

@+
Carminas
Avatar du membre
cyr
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:04
Contact :

Re: avis sur mon futur tableau electrique

Message par cyr »

Merci pour ta reponse carminas.
Les lumieres est prise exterieure sont attenant la maison. Comment faire pour mieux repartir les id 1 est 3.
Pour ceux qui est de l'ensemble chauffage est chaufe eau cella ne depasse pas 8 KVA.
En effet j'avais oublier le gestionnaire d'energie. Pas de vmc.
Pour le congelateur je ne c pas trop sur que ID le metre, a votre avis ou le metre?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis sur mon futur tableau electrique

Message par Carminas »

Vous pouvez mixer par exemple comme celà :

interupteur diferentiel 40a type ac
disjoncteur 20 A pc seche linge
disjoncteur 20 A pc chambre - sdb
disjoncteur 20 A pc cuisine
disjoncteur 20 A pc ch2 - cave - ext
disjoncteur 16 A eclairage entre - exterieure

interupteur diferentiel 40a type a
disjoncteur 32 A plaque de cuisson
disjoncteur 20 A pc lave linge
Disjoncteur 16 A eclairage ch2 - cave - salon
disjoncteur 16 A pc GTL

interupteur diferentiel 40a type ac
disjoncteur 20 A pc four
disjoncteur 20 A pc lave vaisselle
disjoncteur 20 A pc salle
disjoncteur 20A congélateur
disjoncteur 16 A eclairage ch1 - sdb - cuisine


Pour le congélateur :
- soit vous mettez un disjoncteur différentiel à immunité renforcé dédié (type HPI/HI/SI)
- soit vous le rajoutez sur un des ID existant, en évitant ceux où se trouvent des circuits extérieurs (car plus sujet à défaut).

@+
Carminas
Avatar du membre
cyr
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:04
Contact :

Re: avis sur mon futur tableau electrique

Message par cyr »

Carminas je t remercie pour ces info, je vais faire ma repartition comme tu ma dit.
Ce forum est les personnes si trouvent sont vraiment genial.
Avatar du membre
cyr
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:04
Contact :

Re: avis sur mon futur tableau electrique

Message par cyr »

Bonjours a tous.
Une nouvelle question pour avoir une confirmation .
Le nouveau tableau que je veut faire serra dans un couloir qui mene de la cour de devant a la cours de derriere (il fait parti de la maison) mais na pas d'accé direct a la maison. il faut sortir de la maison pour pouvoir y acceder. Cella est il au norme ou pas sachant que le tableau edf est le disjoncteur de 500ma se trouve dans la maison.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis sur mon futur tableau electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut ajouter un interrupteur-sectionneur 63A en tête de ce tableau pour assurer la coupure d'urgence.

@+
Carminas
Avatar du membre
cyr
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:04
Contact :

Re: avis sur mon futur tableau electrique

Message par cyr »

l'interupteur sectionneur est a metre sur le tableau electrique que je refait ? Il est a metre sur l'arriver du courant venant du disjoncteur 500ma( je le le met en tete des interupteur differentiel )? aurait tu schema de montage? il en faut un a 2p ou 4p, at u la ref pour du legrand?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis sur mon futur tableau electrique

Message par Carminas »

Bonjour

L'inter sectionneur est à mettre en tête du tableau électrique sur l'arrivée en provenance du disjoncteur de branchement.
Le mettre dans un endroit bien en évidence sur le tableau.

Si c'est pour du monophasé, il faut 2P.
Si c'est pour du triphasé, il faut 4P.

Si le calibre max du disjoncteur de branchement n'exède pas 60A, prendre la réf 2357 LEGRAND.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357