Transformateur électronique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Transformateur électronique

Message par htc »

Bonjour a tous

Je dois dépanner des luminaires d'un magasin :
réflecteurs a double tube fluo TL5 HO de 49W chacun
Si on change les 2 tubes (ils sont par paire) cela fait mine de s'allumer, puis reste allumé très faiblement.
Comment tester le transformateur 2x49W (marqué HELVER Electronic ballast EL2x49S
Il est bien alimenté en 230V, que doit on trouver à vide en sortie ?

Merci d'avance
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: Transformateur électronique

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonjour htc,


Il se peut effectivement que ce soit tes ballasts mais commençons par le début si tu le veux bien ..

Tes tubes fluorescents ont une bande d'amorçage ou pas ?

As tu des starters aux extrémités , un pour chaque tube ?

Aux extrémités de tes tubes fluorescents vois tu des traces noires ? ce qui signifierait un problème d'amorçage interne liés aux starters défaillants.

En sortie du ballast, tu devrais trouver une tension haute qui permet d'amorcer par ionisation le gaz fluorescent des tubes ou néons..

Je te déconseille cependant de réaliser une mesure de cette tension de sortie par contre d'autres possibilités existent et sans risque :


- Isoler le circuit d'éclairage (consignation )

- Déconnecter le ballast

- Si le ballast n'intègre pas d'électronique alors vérifier une continuité électrique à l'aide d'un ohmmètre entre ses pôles (entrée et sortie)

- Si le ballast n'intègre pas d'électronique alors tu peux vérifier une absence de continuité entre l'entrée et la masse puis entre la sortie et la masse..(mesure presque similaire avec les pôles)..

Pour les doubles tubes fluo , il se peut qu'ils soient déphasés de 180 ou Pi afin d'éviter les effets stroboscopiques (principalement sur machine tournante en mécanique). Ce déphasage se créé à partir d'un condensateur à vérifier avec un capacimètre si possible ou un ohmmère (absence de continuité directe sinon la capacité est morte).

Dans ton cas, je ne pense pas que l'effet stroboscopique soit recherché sachant que tu es un magasin.

Si tu as un schéma complet, nous pourrons mieux t'aider en éliminant toutes les causes de ce dysfonctionnement.

Il existe plusieurs montages possibles en duo avec des particularités propres aux constructeurs..

Je te propose de mettre un seul fluo et de tenter d'allumer puis ensuite le même fluo dans la seconde partie pour retester..

Si un seul fluo ne s'allume pasalors tu dois avoir un autre problème à régler..

Pour mémoire, des constructeurs mettent un transformateur à l'entrée ou un montage potentiométrique à vérifier dans les deux cas...

En dernier recours,la vérification de toutes les connexions s'imposera surtout pour celles qui sont communes sachant que le montage complet est impacté.

Cordialement

Delta John 42 :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités