CUMULUS TRI EN MONO

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
janys33
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 juil. 2008 07:48
Contact :

CUMULUS TRI EN MONO

Message par janys33 »

Bonjour,
J'ai hérité d'un cumulus Ariston neuf 2400w avec résistance Stéalite TRI. Sauf que, j'ai du monophasé. D'après les informations que j'ai obtenu, ce cumulus peut se brancher en mono mais sans pouvoir disposer de la moindre notice sur le branchement adequat.
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce sujet ? (schéma de branchement entres autres...).
Par avance Merci beaucoup de vos lumières...
Cordialement
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Message par katinanh1 »

Bonsoir

Cherche sur ton chauffe eau tout ce qui peut être comme indication pour un éventuel branchement en mono; si tu n'a rien trouvé, tu peux faire un montage qui te permet de passer du mono au tri mais sache que le rendement est mauvais environ 70% et le courant est important ce qui peux faire fonctionner ton dispositif de protection.
Tu le trouvera dans le schémathèque.
Avatar du membre
janys33
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 juil. 2008 07:48
Contact :

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Message par janys33 »

Bonjour
Afin de valider ma démarche, je vous fais part de ce que j'ai fait pour passer du TRI en MONO. Je vous remercie par avance si cela est bon.
Caractéristique du cumulus concerné
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
Branchement initial TRIPHASE 400v~
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
Branchement modifié pour MONO 230v~
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12390046
En somme, le branchement des résistances est faite en parralléle.

Merci par avance de vos commentaires.
Cordialement
Avatar du membre
janys33
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 juil. 2008 07:48
Contact :

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Message par janys33 »

Ca parle vraiment à personne mon sujet ?
Merci de vos réponses...
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Message par GAS »

Bonjour,
Le montage me semble correct.
Oui les résistances sont en // en mono 240V et en étoile en tri 400V
Cordialement
GAS
Avatar du membre
janys33
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 juil. 2008 07:48
Contact :

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Message par janys33 »

Bonjour,
Merci de votre réponse.
Au niveau rendement, y a t il des conséquence de passer en mono comme cela ?
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Message par GAS »

Re,
Il ne s'agit pas d'un moteur pour parler de rendement.
Ce qui est sûr, c'est qu'à puissance égale, votre chauffe eau consommera une intensité supérieure en mono qu'en triphasé.
Soit 2400/240= 10A en mono contre 2400/(240x [z_racine3] )= 5,77 A en triphasé. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
janys33
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 juil. 2008 07:48
Contact :

Re: CUMULUS TRI EN MONO

Message par janys33 »

Re,
Effectivement la notion de rendement n'a rien a voir.
Je suis parfaitement d'accord sur votre remarque concernant l'intensité, ce qui est foncierement logique.
Merci de vos réponses pertinentes.
Bien cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités