Norme pour câble

Message par yves40160 »

Bonjour,

je revient une nouvelle fois vers vous tous ,pour un autre question,en parcourant la normes pour cable :U1000 R2V
http://www.socabel.com/catalogue/P11.pdf

Voila ce qui est dit :
Ils peuvent être fixés aux
parois, posés sur chemin de
câbles ou enterrés avec des
protections mécaniques (dalles,
caniveaux, sable).
Application :
• Colonnes montantes
d'immeubles,
• Installation industrielle.
Éviter emploi en terrain
longuement ou fréquemment
inondé.

En passent mon câble ce matin dans ma gaine je me suis aperçu qu'il y avais de l'eau (infiltration : je pense pas condensation !) Donc ma question es la suivante : ai je le bon câble ?

Si quelqu'un peut me dire ou me donner une autre reff de câble qui résiste a l'eau ?
Merci d'avance

PS, je suis au taff, mais chut.
:shock:
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Norme pour câble

Message par Patrick21 »

Bonjour,

En fait lorsque l'on établi le bilan des influences externes, il faut se référer à la rubrique "présence d'eau" (AD)

De mémoire:
AD 7 :immersion ou durée <1 mois ==> câbles types U1000 RVFV ou FR-N1
AD 8 : submersion ou durée > 2 mois ==> câbles types U1000 RGPFV ou H07 RNF

Cordialement,