chauffe-eau au 1er et GTL juste en dessous au RDC

Message par guyome14 »

un a mi veut mettre sa GTL juste au dessous du ballon d'eau chaude parce que les plans sont prevu comme ca. je lui ai conseillé de mettre un bac etanche sous son chauffe-eau au cas ou il y aurait une fuite du ballon ou autre.

mais y a-t-il des regles precises pour ce type de cas precis par la norme ou autre a votre connaissance?
merci
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: chauffe-eau au 1er et GTL juste en dessous au RDC

Message par guyome14 »

personne pour me donner une info a ce sujet?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: chauffe-eau au 1er et GTL juste en dessous au RDC

Message par pericles »

Bonsoir,
De façon générale la GTL doit être implantée prés de l’entrée principale et disposée du sol au plafond

771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
• soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
• soit dans un garage ou un local annexe.

771.558.2.4 Réalisation
La GTL a des dimensions intérieures minimales suivantes :
- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 200 mm ;
- hauteur = TOUTE LA HAUTEUR DU SOL AU PLAFOND.

La GTL est explicitement interdite dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

cordialement