Couplage étoile

Message par Invité »

Bonjour,

j'ai un moteur triphasé qui entraine une pompe.
La plaque signalétique :
380v triangle
Est-qu'on peut coupler en étoile le moteur ?
Que se passe t'il au moteur quand le couplage est en étoile.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Couplage étoile

Message par Max78 »

Bonjour,

Aurevoir, merci ..

Cordialement,
Max
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: couplage etoile

Message par lob »

Bonjour,
je ne comprends rien à votre message.
Vous devriez reformuler votre message .
Vous etes vous relut.
Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Couplage étoile

Message par Candela »

Bonjour,
mazalag a écrit : es que on peut couplé en etoile
et que ce que se passe au moteur quand le couplé en etoile est le laisser en exploitation
Le moteur sera alimenté en 380V alors que sa tension nominale sera 660V:
Puissance divisée par 3, en fonctionnement permanent il n'atteindra pas sa vitesse et les barres du rotor vont fondre.
Cordialement
Invité

Re: Couplage étoile

Message par Invité »

mazalag a écrit :j'ai un moteur triphasé qui entraine une pompe.
La plaque signalétique :
380v triangle
Est-qu'on peut coupler en étoile le moteur ?
Que se passe t'il au moteur quand le couplage est en étoile.
BONJOUR c'est ma première intervention sur ce forum que j ai tombé dessus par hasard.
Quand a votre moteur si le problème et au niveau de démarrage( le disjoncteur n est pas suffisant) il faut procéder au système de commutateur de démarrage étoile triangle.
si non la seul solution c'est de refaire un bobinage adapté au couplage étoile en modifiant le nombres de spires et la section du fil émaillé(un petit calcul est nécessaire si vous êtes intéressés).et si vous laissez le moteur en exploitation en étoile il perd le couple (la puissance réel) par racine carré de 3 et il seras sous dimensionné pour cette pompe (ça chauffe ça grille)
MERCI