Je suis un petit nouveau sur ce Forum alors,
Bonjour à tous.
Je suis en train de construire ma maison d’habitation et j’ai quelques questions d’ordre électrique à vous posez.
Je vous présente rapidement mon projet.
Ma construction se décompose en 2 bâtiments, la maison d’habitation (RDC 140 m2, étage 50 m2) et l’annexe (garage et chaufferie) non attenante.
En ce qui concerne le raccordement EDF il sera de type 2 (coffret en limite de propriété) triphasé + neutre (puissance souscrite non déterminée).
Mon alimentation électrique va suivre le cheminement suivant :
Du coffret de comptage en limite de propriété jusqu'à l’annexe en souterrain sous gaine ict de 75 ou 90 mm longueur environ 50M.
Dans l’annexe, j’aurais un tableau électrique principal en triphasé + neutre pour alimenter ce local (chaudière bois automatique 10A triphasé + neutre, 2 portes de garage, traitement d’eau, aspiration centralisé, pompe de puits, et le classique pour ce type de local).
Pour la maison, l’alimentation, se fera en triphasé + neutre depuis le tableau principal de l’annexe sous gaine ict souterraine longueur environ 30M.
Dans la maison je disposerais d’un local technique qui fera aussi gaine technique (liaison rdc, étage, combles) sous l’escalier qui monte à l’étage. Dans ce local se trouvera un tableau divisionnaire et ma GTL.
Mes questions sont les suivantes :
Quels seront mes besoins concernant la section du câble de liaison coffret EDF tableau principal annexe ?
Quels seront mes besoins concernant la section du câble de liaison tableau principal annexe tableau divisionnaire maison ?
Faudra t il que je mette une GTL au niveau de mon tableau principal de l’annexe ?
En terme de protections, le câble entre le coffret EDF et le tableau principal annexe sera protégé par le disjoncteur 10/30A 500ma sélectif d’EDF. En ce qui concerne le tableau principal quel type de protection ? Un disjoncteur tri + neutre 10/30A 300ma sélectif !!!
Et en ce qui concerne la protection du câble de liaison tableau principal tableau divisionnaire maison ?
Faudra t il aussi que je mette une protection générale en tête du tableau divisionnaire maison ?
Dans l’attente de vos réponses, à bientôt.
Cordialement Dominique
Distribution éléctrique triphasé maison neuve
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Distribution éléctrique triphasé maison neuve
Bonjour,
En prenant comme base une liaison enterrée de 50m puis de 30m en aval d'un disjoncteur tétra de calibre maxi 30A, vous pourriez prévoir un câble de 4x10mm2 Cu entre le coffret de comptage et l'annexe et 4x6mm2 Cu entre l'annexe et l'habitation.
Etant entendu que vous devez en réaliser une, j'aurais privilégié son implantation dans l'annexe où aboutissent toutes les canalisations en provenance de la limite de propriété.
Sous un calibre max de 30A le disjoncteur sélectif devrait assurer la protection des 2 liaisons (en 10 mm2 et 6 mm2), une protection sur le 6 mm2 serait donc superflue.
En prenant comme base une liaison enterrée de 50m puis de 30m en aval d'un disjoncteur tétra de calibre maxi 30A, vous pourriez prévoir un câble de 4x10mm2 Cu entre le coffret de comptage et l'annexe et 4x6mm2 Cu entre l'annexe et l'habitation.
LOUX24 a écrit :Faudra t il que je mette une GTL au niveau de mon tableau principal de l’annexe ?
Etant entendu que vous devez en réaliser une, j'aurais privilégié son implantation dans l'annexe où aboutissent toutes les canalisations en provenance de la limite de propriété.
Avec les 50m, il y a de grandes chances que votre disjoncteur d'abonné soit également installé en limite parcellaire. Vous devriez donc prévoir à l'origine de chaque tableau un interrupteur de coupure générale tétrapolaire de calibre ≥ à 30A.LOUX24 a écrit :En terme de protections, le câble entre le coffret EDF et le tableau principal annexe sera protégé par le disjoncteur 10/30A 500ma sélectif d’EDF. En ce qui concerne le tableau principal quel type de protection ? Un disjoncteur tri + neutre 10/30A 300ma sélectif !!!
Et en ce qui concerne la protection du câble de liaison tableau principal tableau divisionnaire maison ?
Faudra t il aussi que je mette une protection générale en tête du tableau divisionnaire maison ?
Sous un calibre max de 30A le disjoncteur sélectif devrait assurer la protection des 2 liaisons (en 10 mm2 et 6 mm2), une protection sur le 6 mm2 serait donc superflue.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Distribution éléctrique triphasé maison neuve
Bonjour Gas,
Merci pour votre réponse super rapide
Pour faire suite,
En effet le disjoncteur tétra de calibre 30A sera dans le coffret en limite de propriété.
Il faut donc que je prévois 50M de 4x10mm2 pour la liaison principale et 30M de 4x6mm2 pour la liaison annexe maison.
J'avais prévu de faire une terre en fond de fouille pour chaque batiments. Faut il faut faire cela?
Je pensais mettre un disjoncteur tétra 30a 300ma sur le tableau principal annexe afin de m'éviter d'aller au bout de ma parcelle pour un eventuel ré-enclenchement.
Mon tableau divisionnaire maison sera dans un local sous un escalier, est ce que cela pose un probléme de norme ou d'accés?
je pensais aussi mettre un boitier avec interrupteur sous verre dormant au niveau de mon entrée pour déclancher l'interrupteur sectionneur général du tableau divisionnaire en cas de danger ou d'incendie. Qu'en pensez-vous?
Je pense que je mettrais aussi une GTL au niveau de ce tableau car il y aura aussi le coffret Vdi.
Crdt
Dominique
Merci pour votre réponse super rapide
Pour faire suite,
En effet le disjoncteur tétra de calibre 30A sera dans le coffret en limite de propriété.
Il faut donc que je prévois 50M de 4x10mm2 pour la liaison principale et 30M de 4x6mm2 pour la liaison annexe maison.
J'avais prévu de faire une terre en fond de fouille pour chaque batiments. Faut il faut faire cela?
Je pensais mettre un disjoncteur tétra 30a 300ma sur le tableau principal annexe afin de m'éviter d'aller au bout de ma parcelle pour un eventuel ré-enclenchement.
Mon tableau divisionnaire maison sera dans un local sous un escalier, est ce que cela pose un probléme de norme ou d'accés?
je pensais aussi mettre un boitier avec interrupteur sous verre dormant au niveau de mon entrée pour déclancher l'interrupteur sectionneur général du tableau divisionnaire en cas de danger ou d'incendie. Qu'en pensez-vous?
Je pense que je mettrais aussi une GTL au niveau de ce tableau car il y aura aussi le coffret Vdi.
Crdt
Dominique
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Distribution éléctrique triphasé maison neuve
Bonjour,
Vous pouvez opérer de la sorte sous réserve d'interconnecter ces terres.LOUX24 a écrit :J'avais prévu de faire une terre en fond de fouille pour chaque batiments. Faut il faut faire cela?
C'est une bonne idée.LOUX24 a écrit :je pensais aussi mettre un boitier avec interrupteur sous verre dormant au niveau de mon entrée pour déclancher l'interrupteur sectionneur général du tableau divisionnaire en cas de danger ou d'incendie. Qu'en pensez-vous?
Absolument pas.LOUX24 a écrit :Mon tableau divisionnaire maison sera dans un local sous un escalier, est ce que cela pose un probléme de norme ou d'accés?
Rien ne s'y oppose.LOUX24 a écrit :je pensais aussi mettre un boitier avec interrupteur sous verre dormant au niveau de mon entrée pour déclancher l'interrupteur sectionneur général du tableau divisionnaire en cas de danger ou d'incendie. Qu'en pensez-vous?
Fêtes comme vous l'entendez, c'est également possible si votre espace réservé vous le permet.LOUX24 a écrit : Je pense que je mettrais aussi une GTL au niveau de ce tableau car il y aura aussi le coffret Vdi.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Distribution éléctrique triphasé maison neuve
Bonjour Gas,
Merci pour votre réponse.
Par contre vous cité 2 fois cette phrase ci dessous et vous donnez 2 réponses différentes.
LOUX24 a écrit:
je pensais aussi mettre un boitier avec interrupteur sous verre dormant au niveau de mon entrée pour déclancher l'interrupteur sectionneur général du tableau divisionnaire en cas de danger ou d'incendie. Qu'en pensez-vous?
A l'une:
C'est une bonne idée.
A l'autre:
Rien ne s'y oppose.
Je pense qu'a votre premiére réponse vous vouliez repondre plutôt à cette question.
"Je pensais mettre un disjoncteur tétra 30a 300ma sur le tableau principal annexe afin de m'éviter d'aller au bout de ma parcelle pour un eventuel ré-enclenchement."
Merci de me confirmer
Cordialement
Mr Glénisson
Merci pour votre réponse.
Par contre vous cité 2 fois cette phrase ci dessous et vous donnez 2 réponses différentes.
LOUX24 a écrit:
je pensais aussi mettre un boitier avec interrupteur sous verre dormant au niveau de mon entrée pour déclancher l'interrupteur sectionneur général du tableau divisionnaire en cas de danger ou d'incendie. Qu'en pensez-vous?
A l'une:
C'est une bonne idée.
A l'autre:
Rien ne s'y oppose.
Je pense qu'a votre premiére réponse vous vouliez repondre plutôt à cette question.
"Je pensais mettre un disjoncteur tétra 30a 300ma sur le tableau principal annexe afin de m'éviter d'aller au bout de ma parcelle pour un eventuel ré-enclenchement."
Merci de me confirmer
Cordialement
Mr Glénisson
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Distribution éléctrique triphasé maison neuve
Re,
Effectivement vous avez raison j'ai commis une erreur en voulant sélectionner la phrase.
Ma réponse se rapportait effectivement à celle que vous évoquez.
Effectivement vous avez raison j'ai commis une erreur en voulant sélectionner la phrase.
Ma réponse se rapportait effectivement à celle que vous évoquez.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités