bornes de raccordement et intensité

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: bornes de raccordement et intensité

Message par yves40160 »

a mon câble de 3 x 16 mm2 , j'ai dejas explique tous ca sur le forum, je veux juste savoir si je peux utiliser mes BORNE ARRIVÉE UNIVERSELLE et combien elle peuvent prendre d'intensité - d'après le tableau legrand 80 amp)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7321
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bornes de raccordement et intensité

Message par RFco »

j'avais mal compris


pourquoi ne pas alimenter le 40A en 10mm² (ce qui est le minimum)?????, cela résoudrait le probleme.....
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: bornes de raccordement et intensité

Message par yves40160 »

j'ai dejas le câble 3 x16mm2 , je suis allez et téléphone a a rexel ,consuel et sur le forum ici :
on ma dit pareil vus la distance de 40/50 m de cable ,le 16 mm2 ete la bon solution a condition que je le limite a 40 amp s, si non du 25 mm pour les 60 amp et ma distance de cable
,mes se si ne me dit pas pour les bornes :lol:

pour infos mon 1er post: viewtopic.php?f=14&t=3259&p=18055#p18055
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7321
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bornes de raccordement et intensité

Message par RFco »

je ne parle que de l'alim du 40A qui sera dans le tableau principal, pas de la liaison tableau/garage (de 40/50m)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: bornes de raccordement et intensité

Message par yves40160 »

oula, d'après se que j'ai appris en elec , tous les câble doivent être de la même section : compteur 16 ²,tableau protection 16² et ligne garage 16² , une plus petite dans le tableau sa crains non??

j'applique le principe de précaution ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7321
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bornes de raccordement et intensité

Message par RFco »

non, tout cable doit etre dimensionné en fonction de ce qu'il alimente et en fonction des distances

si la liaison bornier/protection est ""courte"" ici quelques centimetres, le 10mm² est tout indiqué


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: bornes de raccordement et intensité

Message par yves40160 »

oui ,s'est vrais ,je viens d'allez voir ,les autres line pour la maison sont a 10² , ma distance devrais etre de 30 cm dans le boitier que de la place sur la ligne du bas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7321
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bornes de raccordement et intensité

Message par RFco »

comme quoi....
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: bornes de raccordement et intensité

Message par yves40160 »

bine merci a toi ,je plus qua,je coupe :-D :-D :-D :-D
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités