Consuel apres branchement edf
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Consuel apres branchement edf
Bonsoir, suite a un nouveau branchement EDF on me demande un consuel de mise en conformité de l habitat
Que faut il prevoir
tableau elec a refaire ? terre? merci de vos infos sur le sujet (maison année 70)
Que faut il prevoir
tableau elec a refaire ? terre? merci de vos infos sur le sujet (maison année 70)
Re: Consuel apres branchement edf
Bonsoir à toutes et à tous,
pour répondre à cette demande, il y a deux réponses :
. Le local n'a jamais été alimenté en électricité, c'est pour le neuf ou réhabilitation totale de l'installation électrique, il faut effectivement faire intervenir le Consuel, c'est une obligation.
. Le local a déjà été alimenté électriquement par EDF ou ERDF, puis coupé, puis réalimenté par un nouveau branchement, je pense que c'est votre cas puisqu'il y a une installation électrique aux normes de l'époque, le Consuel n'est pas obligatoire, c'est simplement une remise sous tension d'un local qui a déjà été alimenté.
Bien amicalement.
pour répondre à cette demande, il y a deux réponses :
. Le local n'a jamais été alimenté en électricité, c'est pour le neuf ou réhabilitation totale de l'installation électrique, il faut effectivement faire intervenir le Consuel, c'est une obligation.
. Le local a déjà été alimenté électriquement par EDF ou ERDF, puis coupé, puis réalimenté par un nouveau branchement, je pense que c'est votre cas puisqu'il y a une installation électrique aux normes de l'époque, le Consuel n'est pas obligatoire, c'est simplement une remise sous tension d'un local qui a déjà été alimenté.
Bien amicalement.
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Consuel apres branchement edf
le compteur est neuf, suite a un nouveau branchement sur route
edf ne remet pas le courant sans consuel
ma question est pour savoir que faire pour mise aux normes de l'instal existante
tableau, terre partout , et etc etc
merci!!
edf ne remet pas le courant sans consuel
ma question est pour savoir que faire pour mise aux normes de l'instal existante
tableau, terre partout , et etc etc
merci!!
-
Invité
Re: Consuel apres branchement edf
Bonjour,
La description de l'installation existante est un peu succincte .... Année 70 ....
A l'époque la terre n'était pas obligatoire, il me semble que c'est en 73 ....
Après il faut tout plein des choses : piquet de terre, terre sur toutes les prises, tableau refait avec disjoncteurs au lieu de fusibles, interrupteurs différentiels suivant la surface de l'habitation etc
Il ne te reste plus qu'a lire la norme NF C 15-100, qui réglemente les installation électrique ou faire appel à un professionnel ....
Bon courage ...
La description de l'installation existante est un peu succincte .... Année 70 ....
A l'époque la terre n'était pas obligatoire, il me semble que c'est en 73 ....
Après il faut tout plein des choses : piquet de terre, terre sur toutes les prises, tableau refait avec disjoncteurs au lieu de fusibles, interrupteurs différentiels suivant la surface de l'habitation etc
Il ne te reste plus qu'a lire la norme NF C 15-100, qui réglemente les installation électrique ou faire appel à un professionnel ....
Bon courage ...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Consuel apres branchement edf
merci
donc il faut suivre entierement la nfc15 100 pour la réno ,,,
MERCI
donc il faut suivre entierement la nfc15 100 pour la réno ,,,
MERCI
Re: Consuel apres branchement edf
les normes ne sont pas rétroactives...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Consuel apres branchement edf
c est a dire?
mais il fait quand meme reactualiser l instal????
mais il fait quand meme reactualiser l instal????
Re: Consuel apres branchement edf
non, si j'ai bien compris ERDF à déplacer son compteur sur à des travaux urbains. il n'a rien changé chez lui, consuel devrait contrôler l'instal en fonction des normes en vigueur en 70... Je pense qu'il faut appeler Consuel car ils ont l'habitude d'en faire qu'à leur tête mais règlementairement les normes ne sont pas rétroactivescrazy bike a écrit :c est a dire?
mais il fait quand meme reactualiser l instal????
Re: Consuel apres branchement edf
Bonsoir à toutes et à tous,
je reste sur mon message et [Interdit] a entièrement raison les normes ne sont pas rétroactives, votre maison a déjà été alimenté par EDF, l'installation date de 1970 et alors (on ne n'oblige pas de modifier toutes les installations électrique des Clients à chaque mis à jour de la C15 100!!!).
Votre branchement est nouveau ainsi que le compteur c'est du ressort de la C14 100 et non de la C15 100?
L'agent d'ERDF ne connais pas tout c'est humain, surtout si c'est un jeune qui débute, démontrez à ERDF que le local à déjà été alimenté (anciennes factures EDF) et encore ce service possède tout l'historique du local au besoin contactez le service consuel.
ERDF envisage la pose de 35 millions de Linky (nouveau compteur communiquant) cela ne fera pas 35 millions de consuel....
Amitiés de Marcel.
je reste sur mon message et [Interdit] a entièrement raison les normes ne sont pas rétroactives, votre maison a déjà été alimenté par EDF, l'installation date de 1970 et alors (on ne n'oblige pas de modifier toutes les installations électrique des Clients à chaque mis à jour de la C15 100!!!).
Votre branchement est nouveau ainsi que le compteur c'est du ressort de la C14 100 et non de la C15 100?
L'agent d'ERDF ne connais pas tout c'est humain, surtout si c'est un jeune qui débute, démontrez à ERDF que le local à déjà été alimenté (anciennes factures EDF) et encore ce service possède tout l'historique du local au besoin contactez le service consuel.
ERDF envisage la pose de 35 millions de Linky (nouveau compteur communiquant) cela ne fera pas 35 millions de consuel....
Amitiés de Marcel.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Consuel apres branchement edf
salutatous,
tout ce qui peut etre demandé, c'est une mise en sécurité avant le consuel qui lui peut etre demandé si il y a eu une longue interruption de la distribution et ce sous certaines conditions.
Il est des cas où le courant est remis sans exigences, mais apparemment pas si chauffage autre qu'elec
@+
tout ce qui peut etre demandé, c'est une mise en sécurité avant le consuel qui lui peut etre demandé si il y a eu une longue interruption de la distribution et ce sous certaines conditions.
Il est des cas où le courant est remis sans exigences, mais apparemment pas si chauffage autre qu'elec
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités