coffret électronique pompe de forage

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

coffret électronique pompe de forage

Message par jch11 »

Bonjour

Dans la maison que je viens d'acheter, l'ancien proprio avait réalisé un forage avec pompe immergé pour desservir un arrosage intégré.
L'installation se compose de la pompe, d'un fluostat et d'un coffret de commande et de protection Flygt CFE 12.
Il n'y a pas de ballon, ni de pressostat et je voudrais donc les installer histoire de pouvoir tirer de l'eau à la demande (en rajoutant un circuit vers un robinet) sans être obligé d'aller ouvrir et couper manuellement la pompe.
Je suis donc à la recherche de la notice d'installation et branchement du coffret de commande ci dessus, pour pouvoir rajouter le ballon et le pressostat.

PS : l'installateur qui a mis en place le système n'existe plus !! :(

merci d'avance
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: coffret électronique pompe de forage

Message par lob »

bonjour,
je suppose que vous souhaiter mettre en place un groupe hydrophobe .
UNE capacitée sous pression ou l'eau serait amenée par la pompe .Ainsi la distribution serait fournie par la pression (régulée par le pressostat) .
Je pense que vous devriez contacter le constructeur flyght .
Il pourra vous fournir toute la partie operative ( réservoir, pressostat) et pour ce qui concerne la partie commande il me faudrait plus d'éléments .
Plus de détails sur le système que vous souhaitez mettre en place . Type de moteur , consommation d'eau.....
cordialement.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1603
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: coffret électronique pompe de forage

Message par VE Pp »

Bonjour,

L'idéal serait de contacter le constructeur pour avoir les informations relatives à votre coffret. Toutefois, si vous mettez des photos en ligne de votre équipement peut-être pourrons-nous vous aider.

Si vous souhaitez un schéma pour refaire votre coffret un exemple est ici : http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=11585
et une animation dans cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11577
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

Re: coffret électronique pompe de forage

Message par jch11 »

merci pour vos réponses.

Voici 2 photos du coffret de commande
Image
Image

Sur la première photo, on distingue le schéma de l'installation. Sur l'existant, il me manque donc le ballon et le manomètre-pressostat que je veux rajouter.

Je n'ai aucune indication en ce qui concerne l'utilité des boutons sur le coffret.

Actuellement, je met la pompe en route manuellement en prenant garde de bien ouvrir la vanne de circuit d'arrosage (sinon, la pompe se coupe automatiquement s'il n'y a aucun débit).

En rajoutant les éléments manquants, cela me permettrait de pouvoir rajouter un point d'eau dans le jardin sans être obligé d'aller mettre la pompe en route.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1603
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: coffret électronique pompe de forage

Message par VE Pp »

Il semblerait que ce système peut fonctionner avec diverses options. Pouvez-vous faire l'inventaire du matériel présent dans votre équipement, ainsi qu'une photo des raccordements, il ya peut-être un schéma à l'intérieur. Attention l'ouverture du boitier doit se faire hors tension...
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

Re: coffret électronique pompe de forage

Message par jch11 »

Le coffret ne s'ouvre pas mais il y a un couvercle de connections où j'ai trouvé un schéma :-D

Image
Image

Apparemment le pressostat se connecte aux bornes 15 et 16 (actuellement liées par le fil noir).

Point de vue équipement, je ne connais pas grand chose de l'installation : la pompe et le forage sont sous la terre et il y a une gaine ICTA qui va du boitier à la pompe (nbre de fil à l'intérieur = ???). En sortie de forage, il y a le flussostat relié lui aussi au boitier via une autre gaine ICTA qui comprend 3 fils en 1.5 (bleu, noir et vert/jaune).

Il ne doit pas y avoir de sonde niveau haut : absence de fil sur la borne 14 et pas de voyant allumé en position de fonctionnement (voir photo plus bas).

En ordre de marche, le boitier s'illumine de la manière suivante :
Image

J'ai trouvé un descriptif du boitier sur un site en page 9 du document PDF : http://www.midibobinage.fr/UserFiles/Fi ... _FLYGT.pdf

Le commutateur de manque d'eau est réglé sur "Flussostat". Ca doit être pour ça que la pompe s'arrête toute seule lorsqu'on coupe le robinet vanne de l'arrosage et qu'il n'y a donc plus aucun débit.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1603
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: coffret électronique pompe de forage

Message par VE Pp »

Re,

Je pense qu'il donc possible de raccorder un pressostat (avec réglage pression haute et pression basse) sur les bornes indiquées, pour le réglage il faudrait connaitre les caractéristiques de la pompe.

Concernant la photo http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=10037837 je ne vois pas bien si les bornes 11, 12, 13 sont raccordées.
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

Re: coffret électronique pompe de forage

Message par jch11 »

les bornes 11 12 et 13 sont raccordées comme sur le schéma
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: coffret électronique pompe de forage

Message par lob »

Bonsoir,
merci pour les photos .

Pour les caracteristiques du moteur si vous avez la possibilité de voir sur place et si la plaque signaletique est toujours visible , vous pouvez l'obtenir .
Sinon , vous pouvez obtenir un ordre de grandeur ( si l'installation a été correctement dimensionnée ) en notant la section des cables et vous dira si c'est un moteur triphasé ou monophasé .
On voit voit bien sur la photo qu'il ya possibilité de brancher les deux types de moteurs.
Une autre methode c'est de mesurer à la pince amperemetrique le courant absorbée par le moteur mais pour cela il vous faut l'appareil de mesure et je vous conseille de prendre toutes les precautions ( faites le faire par un professionnel a moins que vous le soyiez).
Cela vous donnera une idee de l'intensité absorbée par le moteur et vous pourrez meme en deduire la puissance absorbée en multipliant par 1,73*400*0,8(approximation ).
Enfin, la derniere methode : vous relevez la hauteur manometrique totale (hmt) et je crois que vous pourrez en deduire les caracteristiques de la pompe .Avec le rendement vous pourrez en deduire celle du moteur (pour cette methode je vous conseille de regarder sur le net ).

en ce qui concerne la sonde de niveau haut , elle n'est pas presente et votre systeme fonctionne.
Est elle utile pour votre application?
votre reserve naturelle d'eau se remplit elle rapidement , il s'agit soit d'une securité pour demarrer la pompe lorsque le niveau est atteint (eviter que cela deborde dans votre local.

Pour ce qui concerne le commutateur flussostat vous avez surement raison.
Il ya egalement un reglage intensité moteur . Je me pose la question : ne s'agit il pas d'une consigne vers un variateur ( regler le debit par la vitesse )?
Ou alors le reglage d'une protection thermique pour le moteur ( reglage surintensité )?
J'espere vous aider .
Cordialement.
Avatar du membre
jch11
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 16 mars 2010 15:05
Contact :

Re: coffret électronique pompe de forage

Message par jch11 »

Merci pour ces réponses qui me permettent d'avancer petit à petit ;-)

Pour la pompe, il s'agit d'une pompe immergée situé au fond d'un forage de 25 m de profondeur. Le débit est constant, quelque soit la période de l'année (5 m3/h environ). C'est ce que m'a dit l'ancien propriétaire.... et l'info a même fait le tour du village compte tenu, apparemment, du filon d'eau trouvé :shock:

Je vais essayer de voir l'ancien proprio s'il a une facture où pourrait être indiqué le type de la pompe.

Une petite question concernant l'influence du flussostat dans l'installation finale avec le ballon et le pressostat : actuellement, la pompe se coupe en l'absence de débit. Lorsque le ballon sera plein sans tirage d'eau, le flussostat ne va t il pas de nouveau couper la pompe (avec remise en marche manuelle obligatoire comme maintenant [horsdemoi.gif] ) ? ou le pressostat prendra-t-il le relais ? Ne faudra-t-il pas régler le curseur d'absence d'eau sur la sonde basse ?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités