Eclairage dans le garage

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
flo29
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 26 mars 2010 18:33
Contact :

Eclairage dans le garage

Message par flo29 »

Bonjour,

je compte refaire l'éclairage de mon garage (2 ampoules pour 1 inter), mais il me semble que le câblage dans un garage doit se faire avec du câble genre 3G1,5 , mais je n'en suis pas sûr. Je préfèrerais faire avec du fils ce qui serait plus simple avec 2 ampoules.

D'ailleurs j'ai également une prise de courant, mais là je mettrais du 3G2,5.

Est ce une obligation de câbler en 3G1,5 ou 3 fils de 1,5 peuvent faire l'affaire si j'utilise des tubes + coudes ????

Merci
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Eclairage dans le garage

Message par Rob1desbois »

Bonjour....
Bien sur que tu peux (et pour la prise aussi) du moment que les fils ont une enveloppe de protection.
Tu as aussi la possibilité de mettre des goulottes (moulure).Pratique si un jours tu veux ajouter d'autre fil.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Eclairage dans le garage

Message par Carminas »

Bonsoir

Pas de problème pour utiliser des conducteurs simples avec des tubes IRL et les accessoires associés (coudes, té...)

A noter que du 1,5² est également possible pour des PC si 5 prises max sur le circuit et disj 16A maxi (fusible interdit)

@+
Carminas
Avatar du membre
flo29
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 26 mars 2010 18:33
Contact :

Re: Eclairage dans le garage

Message par flo29 »

ok, merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités