installation de BAES

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

installation de BAES

Message par pilounet »

je suis a la recherche d'infos sur l'installation de baes

a savoir

quel type de cable est obligatoire pour son cablage (chaleur?) -je vois une preconisation pour le 5g13- pouvez vous m'en dire +
doit on imperativement tirer un 5 fois, dans le cas ou cela n'est pas fait peut on adjoindre un 2 fois 1.5 ?
la tecommande est elle obligatoire
la protection est elle obligatoire ?
ou doit elle se trouver?
est elle differentielle?

auriez vous des photos et schema d'instal?

merci pour vos renseignements toujours précieux

Pilounet
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: installation de BAES

Message par pilounet »

personne pour m'aider? :roll:
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: installation de BAES

Message par Didier62 »

salut,
concernant le cable d'alim,tout dépend comment est votre installation de sécurité (classement du batiment?)....
sur source autonome avec blocs de batterie avec cables en CR1,blocs secours type SATI en cable RO2V.....
Il manque des infos pour vous répondre correctement :-D
pilounet a écrit :la protection est elle obligatoire ?
ou doit elle se trouver?
avec des blocs SATI,la télécommande des BAES est obligatoire dans les ERP/ERT (article EC12 chap6)
En général,on la pose dans le tableau de protections,la télécommande est protégée par disjoncteur 2A

cordialement.
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: installation de BAES

Message par pilounet »

merci de vos renseignements DIDIER

il s'agit d'un bâtiment composé de bureaux ... et recevant du public .

sinon qu'entendez vous par "classement du bâtiment" , pouvez vous m'en dire +?
a quoi correspond la mention SATI?

vous auriez besoin de quelles infos?

merci encore de votre aide

Pilounet
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: installation de BAES

Message par Max78 »

Bonjour,

Le classement de l'établissement est donné par le S.D.I.S. (Service Départemental d'Incendie et de Secours) en clair, une commission de pompiers et, est fonction des surfaces, l'effectif total etc .. Le type et classement vis à vis du Réglement de Sécurité donne les dispositions prises pour limiter les conséquences d'un incendie, les moyens d'évacuation du public et de défense contre l'incendie..
Par exemple, si le bâtiment est déstiné à reçevoir du public il va être surement en ERP. S'il y a moins de 300personnes en même temps, il sera surement en catégorie 4ou 5. Vu qu'il est composé de bureaux, il sera surement de type L (Salle à usage d'audition, conférences, réunions, spectacles, à usage multiple..) Bref, c'est aux pompiers de vous le dire ;-)

S.A.T.I : Système Automatique de Tests Intégrés

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation de BAES

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: installation de BAES

Message par Bitec »

Bonjour,

Puisqu'il s'agit de BAES c'est à dire de Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité, la source assurant l'autonomie est intégrée. Par conséquent les conducteurs aboutissant à l'endroit où ils sont installés doivent être effectivement au nombre de 5 et appartenir à un ou deux câbles U 1000 R02V : 2 conducteurs assurent l'alimentation 230 V raccordés sur le circuit d'éclairage normal correspondant à la zone où est installé le BAES, 2 reliès au dispositif de télécommande pour mise au repos même s'il n'y qu'un BAES dans l'établissement, 1 conducteur de protection qui est généralement inutilisé les BAES étant de Classe II mais sa présence est indispensable.

Le fait qu'il s'agisse d'un Etablissement Recevant du Public ou pas ne change rien dans le schéma de raccordement. SATI ou pas, peu importe. Seul dans le cas où il existe des locaux de sommeil sans Source de Remplacement, les Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité et le dispositif de télécommande sont spécialement adaptés. Puisqu'il s'agit ici de bureaux, il n'y a pas de locaux où l'on dort, en tout cas destinés à cela....

On peut disposer de plusieurs dispositifs de télécommande pour mise au repos de l'éclairage de sécurité, mais on peut n'en disposer que d'un seul installé dans l'amoire générale de l'établissement. Tous les BAES sont dans ce cas raccordés à ce dispositif. Il convient à veiller à la compatibilité de fonctionnement, s'il ne s'agit pas d'un modèle universel le dispositif de télécommande n'aura pas forcément d'action sur des BAES qui ne sont pas du même fabricant.

Cordialement.
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: installation de BAES

Message par pilounet »

merci de vos précieux renseignements

[supercontent]
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités