Bonjour.
Si le coffret de EDF ,comprenant compteur+disjoncteur 30A - 60A , est situé en limite de propriété ,faut-il mettre un autre disjoncteur non sélectif ou un interrupteur 60A dans la maison pour la coupure général ?
Merci
Coupure general.
Re: Coupure general.
Bonjour
Les 2 sont possibles :
- disjoncteur 30/60A type EDF 500mA instantané
ou
- interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
@+
Les 2 sont possibles :
- disjoncteur 30/60A type EDF 500mA instantané
ou
- interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
@+
Carminas
Re: Coupure general.
Le disjoncteur instantané est peut-être plus judicieux car il déclenche avant le disjoncteur EDF si il y a un problème.
Oui ou non?
Oui ou non?
Re: Coupure general.
Vaste débat
La notion d'instantané ne vaut que pour la protection différentiel, pas pour les surintensité.
Tout dépend du type de défaut . Voici ce qui risque de couper en premier en fonction du type de défaut
Surcharge : mais n'arrive pas si vous avez un délesteur
DB instantané : Le disjoncteur de l'intérieur ou celui de l'extérieur de manière aléatoire
Inter sectionneur : Le DB de l'extérieur.
Court-circuit non détecté par les disjoncteurs divisionnaires
DB instantané : Le disjoncteur de l'intérieur ou celui de l'extérieur de manière aléatoire, voire les 2
Inter sectionneur : Le DB de l'extérieur.
Fuite de courant > 30mA
DB instantané : Le disjoncteur intérieur ou un des 30mA de manière aléatoire.
Inter sectionneur : Un des 30mA
En résumé la solution Inter sectionneur est meilleure pour la sélectivité
La solution disjoncteur instantané, évite parfois (mais pas toujours) d'aller réenclancher à l'extérieur.
Avec un délesteur, ma préférence va à l'inter sectioneur.
@+
La notion d'instantané ne vaut que pour la protection différentiel, pas pour les surintensité.
Tout dépend du type de défaut . Voici ce qui risque de couper en premier en fonction du type de défaut
Surcharge : mais n'arrive pas si vous avez un délesteur
DB instantané : Le disjoncteur de l'intérieur ou celui de l'extérieur de manière aléatoire
Inter sectionneur : Le DB de l'extérieur.
Court-circuit non détecté par les disjoncteurs divisionnaires
DB instantané : Le disjoncteur de l'intérieur ou celui de l'extérieur de manière aléatoire, voire les 2
Inter sectionneur : Le DB de l'extérieur.
Fuite de courant > 30mA
DB instantané : Le disjoncteur intérieur ou un des 30mA de manière aléatoire.
Inter sectionneur : Un des 30mA
En résumé la solution Inter sectionneur est meilleure pour la sélectivité
La solution disjoncteur instantané, évite parfois (mais pas toujours) d'aller réenclancher à l'extérieur.
Avec un délesteur, ma préférence va à l'inter sectioneur.
@+
Carminas
Re: Coupure general.
Bonsoir
Comment faire si obligation de sectionner sur le chemin: x mètres chemin en co-pro et x mètres perso.
Merci.
Comment faire si obligation de sectionner sur le chemin: x mètres chemin en co-pro et x mètres perso.
Merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

