volume 0

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

volume 0

Message par sat2827 »

Bonsoir,

je voulais savoir si le volume qui se situe sous la baignoire faisait partie du volume 0 ou pas car je dois branché une baignoire balnéo et pour l'alimentation en 230v je ne sais pa trop ou mettre ma sortie de cable

merci pour vos réponse
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: volume 0

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est en volume 3 si c'est fermé et ouvrable uniquement avec un outil, en volume 1 sinon.

@+
Carminas
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: volume 0

Message par luke42410 »

Bonsoir

C'est le volume 1 sous la baignoire
http://www.norme-electricite.com/prote ... olumes.png

@Bientôt
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: volume 0

Message par Paroroma »

Bonsoir,

Le schéma confirme ce qu'à écrit Carminas (volume 1 ou 3 suivant si il est ouvert ou seulement accessible avec un outil)

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: volume 0

Message par sat2827 »

Bonsoir à tous et merci pour vos réponses, donc je suis dans le volume 3 car fermé donc pas de problème pour la sortie de câble.Je peux donc la mettre 20 cm au dessus du sol fini?
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: volume 0

Message par pinss67 »

bonsoir,

Oui tout à fait, par contre à titre d'information n'oubliez surtout pas de mettre en tête un dispositif différentiel à haute sensibilité ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités