Lampes à iodure métallique, halogènes, etc

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc

Message par forward11 »

Bonjour,

C'est sûr que j'intégre désormais les éclairages à led.
Pour le reste y-a-t-il une différence objective entre un télérupteur et un contacteur, et le cas échéant quelle est-elle?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc

Message par Didier62 »

salut,
vu l'intensité que va consommer votre installation (à peine 6A),un contacteur type chauffe eau ou un télérupteur conviendrait aisément.
l'avantage de ces 2 produits offre une marche forcée "mécanique" bien pratique pour forcer les allumages (en remplacement d'ampoules par exemple).
cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc

Message par RFco »

le contacteur est largement préférable, car pas de risque d'ordres contraires sur une série...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc

Message par Candela »

Bonjour,
forward11 a écrit : Ma question porte sur la catégorie des lampes à iodure et les GU10? Est qu'elles doivent être considérées comme des fluo? J'en doute...
Tous les appareils de catégorie "inductifs" posent des problèmes de coupure par les contacts et nécessitent un déclassement; ce sont tous les systèmes comportant des ballasts ferromagnétiques, compensés ou non:
tubes et ballons fluos, sodium HP et BP, iodures, xénon...
Toutes les lampes à filament direct, donc les GU10 et toutes les lampes incandescentes et halogènes ont des caractéristiques favorables pour les contacts.
Les systèmes comportant des transfos (halogènes TBT, leds) sont inductifs, mais moins agressifs pour les contacts (l'inductance est moins élevée que celle des ballasts).
Les ballasts électroniques me semblent encore meilleurs (entrée sur pont-redresseur ), mais je n'ai pas de données objectives et quantifiées pour ces deux dernières catégories.
Cordialement
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc

Message par forward11 »

Merci Candela, pour ces précisions techniques.
Donc, si je comprends bien, en dépit de l'intensité de charge qui sera réduite, je vais devoir choisir un contacteur susceptible d'encaisser ces phénomènes inductifs...