circuits neons
circuits neons
bonjour ,j'espère que tous le monde vas bien après cette tempête.
pour un circuit d'éclairage ( ampoules) . on peut mettre 8 points d'utilisation ( NF C 15-100) avec du 1.5 mm2 pour un disjoncteur de 16 Amp comme protection.
mes je voudrais mettre des néons ,combien de points d'utilisation ,je peux mettre ? en fonction de leur puissance ?
merci bien a vous
pour un circuit d'éclairage ( ampoules) . on peut mettre 8 points d'utilisation ( NF C 15-100) avec du 1.5 mm2 pour un disjoncteur de 16 Amp comme protection.
mes je voudrais mettre des néons ,combien de points d'utilisation ,je peux mettre ? en fonction de leur puissance ?
merci bien a vous
merci a tous, quelque forum ou je vais on sais jamais:
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: circuits neons
Bonjour,
Votre disjoncteur 16A limitera la charge de votre circuit éclairage à 3840 watts sous 240 V soit une puissance max de 480 watts par point d'utilisation. Il est préférable cependant de multiplier les circuits pour éviter d'atteindre les seuils maxi sur chacun d'eux d'autant plus si vous devez prévoir des appareils fluorescents.
Le nombre des points d'utilisation en éclairage étant limité à 8 maximum vous ne pouvez donc pas rajouter plus.yves40160 a écrit :pour un circuit d'éclairage ( ampoules) . on peut mettre 8 points d'utilisation ( NF C 15-100) avec du 1.5 mm2 pour un disjoncteur de 16 Amp comme protection.
mes je voudrais mettre des néons ,combien de points d'utilisation ,je peux mettre ? en fonction de leur puissance ?
Votre disjoncteur 16A limitera la charge de votre circuit éclairage à 3840 watts sous 240 V soit une puissance max de 480 watts par point d'utilisation. Il est préférable cependant de multiplier les circuits pour éviter d'atteindre les seuils maxi sur chacun d'eux d'autant plus si vous devez prévoir des appareils fluorescents.
Cordialement
GAS
GAS
Re: circuits neons
ok ,merci GAS
par contre ce que je peux faire : passé d'un câble 1.5 a du 2.5 et une protection de 20 Amp ?
ou comme tu me la dit ,de mettre par exemple 4 point néon et 2 circuit lumière, comme s'est toujours pour mon garage ( 2 pièces)
je pense utiliser des néons simple de 36 W et un de simple ou double de 58 w pour mon établi
montage que j'en visage :
telerupteur( par contre ,je connais pas la différence entre unipolaire et bipolaire)
1 circuit pour atelier ( 4 néons 36 w simples)
1 circuit garage ( 4 néons 36 w simple)
et 1 simple allumage pour établi 1 ou 2x 58 w
par contre ce que je peux faire : passé d'un câble 1.5 a du 2.5 et une protection de 20 Amp ?
ou comme tu me la dit ,de mettre par exemple 4 point néon et 2 circuit lumière, comme s'est toujours pour mon garage ( 2 pièces)
je pense utiliser des néons simple de 36 W et un de simple ou double de 58 w pour mon établi
montage que j'en visage :
telerupteur( par contre ,je connais pas la différence entre unipolaire et bipolaire)
1 circuit pour atelier ( 4 néons 36 w simples)
1 circuit garage ( 4 néons 36 w simple)
et 1 simple allumage pour établi 1 ou 2x 58 w
merci a tous, quelque forum ou je vais on sais jamais:
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: circuits neons
Re,
Au vu de ce que vous indiquez un seul circuit en 1,5 mm2 devrait convenir.
En effet si on additionne les puissances que vous avancez on obtient:(8x36)+(2x58), sous un cosinus phi médiocre estimé à 0,5, on trouve près de 3A.
il ne me semble donc pas opportun de multiplier vos circuits et encore moins de passer par une section supérieure de 2,5 mm2.
Pour le télérupteur la seule différence entre l'unipolaire et le bipolaire va résulter de l'action de coupure qui interviendra dans un cas sur la phase seule et dans l'autre cas sur la phase et le neutre simultanément.
Au vu de ce que vous indiquez un seul circuit en 1,5 mm2 devrait convenir.
En effet si on additionne les puissances que vous avancez on obtient:(8x36)+(2x58), sous un cosinus phi médiocre estimé à 0,5, on trouve près de 3A.
il ne me semble donc pas opportun de multiplier vos circuits et encore moins de passer par une section supérieure de 2,5 mm2.
Pour le télérupteur la seule différence entre l'unipolaire et le bipolaire va résulter de l'action de coupure qui interviendra dans un cas sur la phase seule et dans l'autre cas sur la phase et le neutre simultanément.
Cordialement
GAS
GAS
Re: circuits neons
mon garage comporte 2 pièces: 1 garage donc voiture et stock de matériel et l'autre atelier, on je pense que de circuit s'impose
pas, la penne d'allumer partout
par contre pour les néons ,je peux les brancher en parallèle a la sortie du télérupteur?
par contre pour les néons ,je peux les brancher en parallèle a la sortie du télérupteur?
merci a tous, quelque forum ou je vais on sais jamais:
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: circuits neons
Re,
Je crois que nous nous sommes mal compris.
Vous évoquiez en effet le nombre de points d'allumage alors que pour ma part je pensais circuits et protections.
Pour résumer votre installation consiste en un seul circuit (en 1,5 mm2) issu de tableau de protection via un disjoncteur 16A 1Pôle +N et l'alimentation de 2 zones d'éclairage par télérupteurs et boutons poussoirs.
Je crois que nous nous sommes mal compris.
Vous évoquiez en effet le nombre de points d'allumage alors que pour ma part je pensais circuits et protections.
Pour résumer votre installation consiste en un seul circuit (en 1,5 mm2) issu de tableau de protection via un disjoncteur 16A 1Pôle +N et l'alimentation de 2 zones d'éclairage par télérupteurs et boutons poussoirs.
Il serait préférable de les regrouper sur un même connecteur (dominos ou bornes "Wago").yves40160 a écrit :par contre pour les néons ,je peux les brancher en parallèle a la sortie du télérupteur?
Cordialement
GAS
GAS
Re: circuits neons
ok ,
une alimentation sur une protection 16 amp et sortie protection ,2 circuit avec 2 telerupteur qui chaqu'un alimente, chaque pièces en éclairage
desole je comprend vite mes il faut m'explique longtemps
en tous ca merci a toi GAS
une alimentation sur une protection 16 amp et sortie protection ,2 circuit avec 2 telerupteur qui chaqu'un alimente, chaque pièces en éclairage
en tous ca merci a toi GAS
merci a tous, quelque forum ou je vais on sais jamais:
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
Re: circuits neons
re bonjour ,j'espère que tous le mondes vas bien
j'ai une autre question ,j'ai des protections 10 amp ,je voudrais savoir, si je peut les utiliser pour mes circuits néons ,, 4 néons par circuit( 58w par néons). merci a vous tous
j'ai une autre question ,j'ai des protections 10 amp ,je voudrais savoir, si je peut les utiliser pour mes circuits néons ,, 4 néons par circuit( 58w par néons). merci a vous tous
merci a tous, quelque forum ou je vais on sais jamais:
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: circuits neons
Bonjour,
Suivant les indications que vous nous avez fournies (8x36W+2x58W sous 240V), un seul circuit en 1,5mm2 protégé en 10A devrait convenir.
Suivant les indications que vous nous avez fournies (8x36W+2x58W sous 240V), un seul circuit en 1,5mm2 protégé en 10A devrait convenir.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
