auto maintien de KA1

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: auto maintien de KA1

Message par lignedirecteband »

A ton service,

A+

attention qui dit NO ne veut pas forcément dire automaintien, c'est juste qu'on fait les automaintiens avec des NO ;-)
Avatar du membre
ptite truffe
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 19 févr. 2010 12:32
Contact :

Re: auto maintien de KA1

Message par ptite truffe »

bonjour,

Ce sujet date un peu, mais il m'interesse car je me suis posé des questions :

Sur tous les schémas que j'ai vu, l'automaintien porte toujours les numéros de bornes 13 et 14.
Quand je regarde mon relais, je vois que ces bornes portent aussi les numéros A1 et A2, correspondant à l'alim de la bobine. Cela signifie t'il que je peux brancher mon automaintien au même endroit que mon alim bobine ?

ca me parait étrange !
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: auto maintien de KA1

Message par VE Pp »

Bonjour,
ptite truffe a écrit :Sur tous les schémas que j'ai vu, l'automaintien porte toujours les numéros de bornes 13 et 14.
Quand je regarde mon relais, je vois que ces bornes portent aussi les numéros A1 et A2, correspondant à l'alim de la bobine. Cela signifie t'il que je peux brancher mon automaintien au même endroit que mon alim bobine ?
L'auto-maintien doit être raccordé sur le relais à commander.

Un exemple ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7563
Avatar du membre
ptite truffe
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 19 févr. 2010 12:32
Contact :

Re: auto maintien de KA1

Message par ptite truffe »

oui, j'avais vu ce schéma.
Mon problème, c'est d'identifier mes bornes d'automaintien. Elles sont numérotées 13 et 14 sur tous les schémas que j'ai vu.
Est ce toujours le cas ?
Par exemple, sur le finder gamme 55 (lien ci dessous s'il fonctionne), les bornes 13 et 14 sont les mêmes que A1 et A2.

http://docs-europe.origin.electrocompon ... 021064.pdf

Dans ce cas, comment je branche mon automaintien ?
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: auto maintien de KA1

Message par VE Pp »

Sur la documentation citée, il s'agit de la tête du relais, avez-vous la documentation du socle du relais ?
Avatar du membre
ptite truffe
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 19 févr. 2010 12:32
Contact :

Re: auto maintien de KA1

Message par ptite truffe »

oui, la voilà. J'utilise le type 94.04

http://docs-europe.origin.electrocompon ... d27d18.pdf

mais je n'y ai pas trouvé plus de réponse, les bornes A1 et 13 ainsi que A2 et 14 sont confondues là encore.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: auto maintien de KA1

Message par Blade3655 »

La numérotation des bornes dans le cas d'un relais finder est encore différente. La personne qui posté précédemment devait probablement avoir des contacteur auxiliaire de la gamme schneider KA et en effet sur ces derniers les contacts sont numérotés de la sorte.

Sur votre doc on voit que les chiffres que vous lisez 13 et 14 correspondent à l'alimentation de la bobine tout simplement. Ensuite pour créer un auto maintien il suffit de mettre un contact NO (donc une borne COM + NO dans votre cas) en parallèle du bouton poussoir concerné. Cependant le fait de voir un commun + NO/NC semble faire penser que votre bobine doit avoir des fonctions spéciales nécessitant un contact inverseur. Faites attention de bien sélectionner votre relais en fonction de vos besoins :-)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités