question sur cable

Message par pilounet »

une question:

a diametre égal , le fil souple supporte t'il la même intensité que le fil rigide?

merci de vos renseigne :-P ments
pericles
Expert
Expert
Messages : 1274
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: question sur cable

Message par pericles »

bonjour,

à section égale, l’intensité admissible est identique pour un conducteur rigide (âme massive) et un conducteur cablé (âme demi souple)
voir fiche constructeur http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ge3et4.pdf

cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: question sur cable

Message par benzou »

non, le câble rigide sont plus resistant que les câbles souples.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: question sur cable

Message par Didier62 »

salut,
[Interdit] a écrit :non, le câble rigide sont plus resistant que les câbles souples.
on ne parle pas de résistance mécanique mais d'intensité véhiculée sur le cable.....

le cable souple étant employé généralement pour l'électro-portatif ou les machines électriques mobiles.
@+