luminaire exterieur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

luminaire exterieur

Message par fabrice57200 »

Bonjour,

Dans ma maison, je souhaite installer une lumière dans l'entrée et une autre à l'arrière, sur la terrasse. Les interrupteur seront dans l'habitation. Faut-il que ce soient des "lignes specialisées" (directement du tableau vers les liuminaires sans interruption comme boite de derivation ou autres luminaires)?

Y a-t-il une distance à respecter entre l'ouverture d'une porte et un interrupteur?

Merci de vos réponses futures.

Cordialement.

Fabrice
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3541
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: luminaire exterieur

Message par Carminas »

Bonsoir

Si non attenant au bâtiment, il faut un circuit d'éclairage dédié à l'extérieur sous un ID 30mA dédié à l'extérieur.

Mais vous pouvez très bien utiliser boite de dérivation ou repiquage du moment que vous respectez le bon niveau d'IP.

Pas de distance normative porte/inter.

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: luminaire exterieur

Message par GAS »

Bonjour,
fabrice57200 a écrit :Y a-t-il une distance à respecter entre l'ouverture d'une porte et un interrupteur?
A moins d'un mètre de l'accès, si l'interrupteur ne dispose pas d'un voyant lumineux et à moins de 2 mètres s'il en est équipé.
( 771.536.5 NFC 15-100 )
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pyj56
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 28 oct. 2009 22:34
Contact :

Re: luminaire exterieur

Message par pyj56 »

Bonsoir,

j'ai prévu de placer des spots dans le cache moineaux au dessus de ma porte d'entrée. Quel doit-etre l'IP de ces spots? Mon fourniseur m'a fournit des modèles standard il me semble et je ne suis pas sur d'etre dans les règles pour le consuel...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: luminaire exterieur

Message par GAS »

Bonjour,
Si ces appareils ne sont pas exposés à la pluie vous pouvez les choisir en fonction d'un IPX1 OU IP X2 (condition d'influence externe AD2)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pyj56
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 28 oct. 2009 22:34
Contact :

Re: luminaire exterieur

Message par pyj56 »

Merci pour la réponse, ils seront sous le cache moineau donc pas exposé a la pluie. Mes IPX1 suffiront donc.

merci
Avatar du membre
Samia2
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 17 déc. 2019 07:35
Contact :

Re: luminaire exterieur

Message par Samia2 »

Bonjour,
En ce qui concerne les équipements électriques d’extérieur, c’est vraiment idéal de l’installer. A mon avis, l’éclairage d’une terrasse est pratiquement si vous habitez en appartement. Vous pourrez vous tourner vers les appliques et jouer sur l’intensité de la lumière pour profiter de vos soirées.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités