inter diff type A
inter diff type A
Bonjour,
Je voudrais savoir combien de circuits je peux alimenter derrière un interr diff de type A.
Je lis des infos contradictoires:
Dans un cas, je lis 4 circuits maximum: cuisson, lave vaisselle + 2 circuits non spécialisés (40A) ou 2 circuits spécialisés (63 A).
Dans l'autre cas: pas de limitation, mais 63A si plus de 4 circuits.
Moi, je trouverais logique de répartir au mieus tous les circuits du logement entre les 2 seus inter diff, le A et le AC ?
je ne voudrais pas me planter (consuel)
Merci de vos réponses
Bien cordialement
Je voudrais savoir combien de circuits je peux alimenter derrière un interr diff de type A.
Je lis des infos contradictoires:
Dans un cas, je lis 4 circuits maximum: cuisson, lave vaisselle + 2 circuits non spécialisés (40A) ou 2 circuits spécialisés (63 A).
Dans l'autre cas: pas de limitation, mais 63A si plus de 4 circuits.
Moi, je trouverais logique de répartir au mieus tous les circuits du logement entre les 2 seus inter diff, le A et le AC ?
je ne voudrais pas me planter (consuel)
Merci de vos réponses
Bien cordialement
Re: inter diff type A
Bonjour electrojp,
il faut :
soit mettre un ID 40 A type A qui alimente le circuit 32 A et le lave linge,
ce ID sera porté à 63 A si tu alimente en plus un ou deux circuits type prises ou lumières.
Cordialement.
il faut :
soit mettre un ID 40 A type A qui alimente le circuit 32 A et le lave linge,
ce ID sera porté à 63 A si tu alimente en plus un ou deux circuits type prises ou lumières.
Cordialement.
Re: inter diff type A
Merci marc32,
donc de toutes façon, 4 circuits max derriere un tye A.
electrojp
donc de toutes façon, 4 circuits max derriere un tye A.
electrojp
Re: inter diff type A
Bonsoir
Dans le cas, d'un ID 30mA 40A type A qui alimente déjà les plaques et le lave-linge, vous ne pouvez mettre en plus qu'un ou 2 circuits non spécialisés peu consommateurs (éclairages ou prises par exemple).
Au delà il faut passer à 63A.
Fiche d'interprétation F9 de l'UTE à ce sujet :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
Si vous n'avez que 2 ID c'est forcément un logement de 35m² maxi.
Les autres circuits trouverons leur place sous l'ID type AC.
Exemple :

Si vous estimez que c'est trop juste, ajouter un autre ID.
@+
Dans le cas, d'un ID 30mA 40A type A qui alimente déjà les plaques et le lave-linge, vous ne pouvez mettre en plus qu'un ou 2 circuits non spécialisés peu consommateurs (éclairages ou prises par exemple).
Au delà il faut passer à 63A.
Fiche d'interprétation F9 de l'UTE à ce sujet :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
Si vous n'avez que 2 ID c'est forcément un logement de 35m² maxi.
Les autres circuits trouverons leur place sous l'ID type AC.
Exemple :

Si vous estimez que c'est trop juste, ajouter un autre ID.
@+
Carminas
Re: inter diff type A
Merci Carminas,
J'ai toujours un doute en lisant la fiche:
elle dit: l'ID poit alimenter la plaque, le lave linge et 2 circuits non spécialisés supplémentaires.
Ce qui fait 4 circuits max.
Puis, elle dit: dans le cas patriculier ou cet ID alimente 2 circuits spécialisés supplémentaires, le passer à 63A.
Mais ces 2 circuits sont supplémentaires par rapport à quoi ?
Par rapport à cuisson, lave linge (donc en tout 4 circuits), ou par rapport à cuisson, lave linge et 2 circuits non spécialisés
(ce qui fait 6 circuits en tout) ???
Bref, avec un 63A, peut on mettre cuisson, lave linge, 2 circuits non spécialisés et 2 circuits spécialisés.
Bien cordialement
J'ai toujours un doute en lisant la fiche:
elle dit: l'ID poit alimenter la plaque, le lave linge et 2 circuits non spécialisés supplémentaires.
Ce qui fait 4 circuits max.
Puis, elle dit: dans le cas patriculier ou cet ID alimente 2 circuits spécialisés supplémentaires, le passer à 63A.
Mais ces 2 circuits sont supplémentaires par rapport à quoi ?
Par rapport à cuisson, lave linge (donc en tout 4 circuits), ou par rapport à cuisson, lave linge et 2 circuits non spécialisés
(ce qui fait 6 circuits en tout) ???
Bref, avec un 63A, peut on mettre cuisson, lave linge, 2 circuits non spécialisés et 2 circuits spécialisés.
Bien cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: inter diff type A
Re,
Il faut rappeler que les types A sont destinés à détecter les éventuels courants à composantes continues produits par les appareils de cuisson ou les lave-linges.
La norme indique qu'il faut a minima un type A de 40A par logement quelle que soit sa surface et un nombre de 1 à 3 types AC en fonction de la surface du logement.(Réf. tableau 771E).
Ces dispositions visent à répartir a minima les protections différentielles de manière la plus judicieuse possible pour tenir compte de la continuité d'exploitation souhaitée en cas de défaut détecté. Cela concerne en particulier les circuits d'éclairage et prises de courant d'une même pièce et les circuits de chauffage.
Il serait donc aberrant à mon avis de regrouper en aval d'un type A des circuits alimentant des appareils nécessitant une protection spécifique avec des circuits de moindres contraintes.
Pour répondre à votre question, dés lors que votre installation vérifie bien les dispositions du tableau 771E, vous pouvez faire comme vous l'entendez mais vous ne respecterez pas pour autant l'esprit et les recommandations de la NFC 15-100 (771.531.2.3.2.1).
Il faut rappeler que les types A sont destinés à détecter les éventuels courants à composantes continues produits par les appareils de cuisson ou les lave-linges.
La norme indique qu'il faut a minima un type A de 40A par logement quelle que soit sa surface et un nombre de 1 à 3 types AC en fonction de la surface du logement.(Réf. tableau 771E).
Ces dispositions visent à répartir a minima les protections différentielles de manière la plus judicieuse possible pour tenir compte de la continuité d'exploitation souhaitée en cas de défaut détecté. Cela concerne en particulier les circuits d'éclairage et prises de courant d'une même pièce et les circuits de chauffage.
Il serait donc aberrant à mon avis de regrouper en aval d'un type A des circuits alimentant des appareils nécessitant une protection spécifique avec des circuits de moindres contraintes.
Pour répondre à votre question, dés lors que votre installation vérifie bien les dispositions du tableau 771E, vous pouvez faire comme vous l'entendez mais vous ne respecterez pas pour autant l'esprit et les recommandations de la NFC 15-100 (771.531.2.3.2.1).
Cordialement
GAS
GAS
Re: inter diff type A
Je vous remercie pour vos réponses.
Mais malgré lz tableau 771E, je ne comprends tj pas:
Derrière un ID type A, 4 ou 6 circuits max ??
La question est surement bête, mais je ne comprends pas que dans un logement <25 m2,
je dois avoir 2 ID: 1 A et 1 AC.
Le A ayant 2 circuits en aval et le AC 10 circuits.
Ca ne parait pas très équlibré ?
Mais ça parait être conforme à la norme.
Comme le consuel va passer, je ne veux rien faire pour le choquer.
Sans consuel, je ne poserais pas la question, je ferais moitié moitié:
6 circuits derriere le A et 6 circuits derriere le AC
Que dois je fire pour ne pas être recalé ?
Merci d'avance
Mais malgré lz tableau 771E, je ne comprends tj pas:
Derrière un ID type A, 4 ou 6 circuits max ??
La question est surement bête, mais je ne comprends pas que dans un logement <25 m2,
je dois avoir 2 ID: 1 A et 1 AC.
Le A ayant 2 circuits en aval et le AC 10 circuits.
Ca ne parait pas très équlibré ?
Mais ça parait être conforme à la norme.
Comme le consuel va passer, je ne veux rien faire pour le choquer.
Sans consuel, je ne poserais pas la question, je ferais moitié moitié:
6 circuits derriere le A et 6 circuits derriere le AC
Que dois je fire pour ne pas être recalé ?
Merci d'avance
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: inter diff type A
Re,
Cela permet de dissocier les récepteurs susceptibles de produire des courants à composantes continues du reste de l'installation. Cette disposition vise à éviter le moins d'incidence possible sur l'exploitation.
Dans la mesure où vous n'avez que 2 dispositifs DR il est logique dans ce cas de raccorder un circuit d'éclairage et de prises de courant sous le type A (avec les circuits cuisson et lave-linge) et le reste des circuits sous le type AC.
La norme ne précise pas de nombre spécifique. Cependant pour un logement d'une surface ≤ 35 m2, elle impose la présence d'au moins un type AC de 25A et un type A de 40A. Rien de vous empêche de prévoir d'autres types AC pour subdiviser votre installation en fonction de votre choix d'utilisation.electrojp a écrit :Mais malgré lz tableau 771E, je ne comprends tj pas:
Derrière un ID type A, 4 ou 6 circuits max ?
C'est effectivement le cas pour un logement ≤ 35 m2.electrojp a écrit :La question est surement bête, mais je ne comprends pas que dans un logement <25 m2,
je dois avoir 2 ID: 1 A et 1 AC.
Le A ayant 2 circuits en aval et le AC 10 circuits.
Ca ne parait pas très équlibré ?
Mais ça parait être conforme à la norme.
Cela permet de dissocier les récepteurs susceptibles de produire des courants à composantes continues du reste de l'installation. Cette disposition vise à éviter le moins d'incidence possible sur l'exploitation.
Dans la mesure où vous n'avez que 2 dispositifs DR il est logique dans ce cas de raccorder un circuit d'éclairage et de prises de courant sous le type A (avec les circuits cuisson et lave-linge) et le reste des circuits sous le type AC.
Cordialement
GAS
GAS
Re: inter diff type A
Bonsoir
Sous un 63A, vous pouvez mettre selon la lecture que je fais de la fiche F9 :
- 1 circuit cuisson 32A
- 3 circuits spécialisés 20A
- 2 circuits non spécialisés.
De toute façon si votre DB est un 15/45A ou un 30/60A, la question d'atteindre les 63A ne se posera jamais.
@+
Sous un 63A, vous pouvez mettre selon la lecture que je fais de la fiche F9 :
- 1 circuit cuisson 32A
- 3 circuits spécialisés 20A
- 2 circuits non spécialisés.
De toute façon si votre DB est un 15/45A ou un 30/60A, la question d'atteindre les 63A ne se posera jamais.
@+
Carminas
Re: inter diff type A
Bonsoir,
Cette question est très intéressante. J'ai appris beaucoup car j'ignorais la règle que vous venez d'invoquer.
Dans le cadre d'un cabinet dentaire en tertiaire, - j'en suis au stade de l'étude - j'ai une seule plaque de cuisson deux postes très basique dans la salle de repos des praticiens, j'avais donc mis en oeuvre un ID type A et à défaut d'indications des constructeurs connecté un certain nombre d'appareils et de circuits lumineux... Mais cette obligation m'obligerait alors de rajouter un ID de type AC et ma réserve modulaire sur un 18 modules 4r serait sous la barre de 20%...
Une plaque de cuisson deux foyers 1000W...
Elle soulève une autre question pour moi sur les principes qui régissent le calcul du nombre de circuits et de DD maximum que l'on peut brancher en aval d'un même ID de 40 A, sachant que tous les circuits ne sont pas sensés fonctionner en même temps.
Que faut-il prendre en compte exactement?
Merci... Cet aspect de l'installation m'échappe encore quelque peu...
Cette question est très intéressante. J'ai appris beaucoup car j'ignorais la règle que vous venez d'invoquer.
Dans le cadre d'un cabinet dentaire en tertiaire, - j'en suis au stade de l'étude - j'ai une seule plaque de cuisson deux postes très basique dans la salle de repos des praticiens, j'avais donc mis en oeuvre un ID type A et à défaut d'indications des constructeurs connecté un certain nombre d'appareils et de circuits lumineux... Mais cette obligation m'obligerait alors de rajouter un ID de type AC et ma réserve modulaire sur un 18 modules 4r serait sous la barre de 20%...
Une plaque de cuisson deux foyers 1000W...
Elle soulève une autre question pour moi sur les principes qui régissent le calcul du nombre de circuits et de DD maximum que l'on peut brancher en aval d'un même ID de 40 A, sachant que tous les circuits ne sont pas sensés fonctionner en même temps.
Que faut-il prendre en compte exactement?
Merci... Cet aspect de l'installation m'échappe encore quelque peu...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

