RJ 45 ...TV
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
RJ 45 ...TV
Dans un sejour , il y a X..postes de pc par metres carrés (en neuf,norme NFC1500
et 1 rj 45 et 1 prise tv coax
exact?
merci
et 1 rj 45 et 1 prise tv coax
exact?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: RJ 45 ...TV
salut
oui, une prise par tranche de 4m² avec un minimum de 5 prises, plus une RJ45 et une prise TV coax si la RJ ne peut pas distribuer la TV
@+
oui, une prise par tranche de 4m² avec un minimum de 5 prises, plus une RJ45 et une prise TV coax si la RJ ne peut pas distribuer la TV
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: RJ 45 ...TV
ok ! et en cuisine ?
RJ ? TV ? et une téléphonique?
merci
RJ ? TV ? et une téléphonique?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: RJ 45 ...TV
en cuisine, la norme ne demande que la présence d'une RJ
@+...
@+...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: RJ 45 ...TV
compliquée la norme!!!
plus de prise en t???
c est a dire par exemple dans le sejour:
1 prise tv et une prise communication= rj 45?
donc cuisine rj 45 , plus de prise en T .....nulle part!
merci
plus de prise en t???
c est a dire par exemple dans le sejour:
1 prise tv et une prise communication= rj 45?
donc cuisine rj 45 , plus de prise en T .....nulle part!
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: RJ 45 ...TV
crazy bike a écrit :compliquée la norme!!!
plus de prise en t???
c est a dire par exemple dans le sejour:
1 prise tv et une prise communication= rj 45?
donc cuisine rj 45 , plus de prise en T .....nulle part!
merci
oui c'est ca
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: RJ 45 ...TV
ok les prises télephone en T ne sont plus mises depuis quand?
merci!!
merci!!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: RJ 45 ...TV
crazy bike a écrit :ok les prises télephone en T ne sont plus mises depuis quand?
merci!!
1er janvier 2008
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités