Renseignement modification radiateur accumulation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Renseignement modification radiateur accumulation

Message par florent48 »

Bonsoir à tous et meilleurs veux!

Je possède un radiateur électrique à accumulation de marque APPLIMO modèle 2513 5 AA 00
Je refais l'installation électrique à neuf, ce radiateur faisant 5024W de puissance, je dépasse donc les 4500W maximum admis pour des fils de 2,5mm2 et un disjoncteur 20A.
Je souhaite éviter de créer une ligne avec des fils plus gros pour des raisons pratiques.

Est-il possible d'après vous, vu qu'il me semble qu'il y a 5 resitances dans l'appareil d'en déconnecter une pour le faire passer à 4024W?
Ce qui me permettra de le raccorder sur la ligne en 2,5 que j'avais prevu au depart pour un convecteur.
Que pensez vous de cette solution?
Est-ce réalisable?
Merci par avance
Cordialement
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Renseignement modification radiateur accumulation

Message par luke42410 »

Cela Fait passe ta puissance à 4024 W
I = P/U
I = 4024/230
I = 17.5 A

C'est réalisable en fonction de ton radiateur
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Re: Renseignement modification radiateur accumulation

Message par florent48 »

Merci luke pour votre réponse.
Les resistances sont des tiges qui passent au milieu des briques, elles sont raccordées par deux fil avec des cosses.
En fait, je débranche juste les 2 cosses d'une resistance en laissant tout en place?
Merci par avance
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Renseignement modification radiateur accumulation

Message par luke42410 »

Salut

Oui en effet tu débranches les 2 cosses d'un résistance mais visses les dans un sucre ou autre pour éviter quel se touche ou touche la masse métallique de ton radiateur. Sinon, c'est le court-circuit.

@+