Je suis en train de mettre en place une installation électrique pour un cabinet dentaire. L'équipementier médical vient de fournir les données de consommation électrique des appareillages, ce qui place la puissance générale en régime normal à 22 kW. Je dois consulter le MO pour déterminer les appareils susceptibles de fonctionner en même tempos et ceux qui ne fonctionneront pas en même temps, et sans doute adopter sur des postes non prioritaires un délestage car ce qui était prévu avant fourniture des données de consommation ci-dessus évoquées, c'était une installation en monophasé.
Est-il exact que la puissance maximum qu'EDF peut attribuer sur du monophasé est 18 kW?
Puissance maxi sur du monophasé?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Puissance maxi sur du monophasé?
bonsoir,
en effet la puissance souscrite en monophasé est de 3 à 18kVA
et en triphasé de 18 à 36kVA
voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ifbleu.ppt
cordialement
en effet la puissance souscrite en monophasé est de 3 à 18kVA
et en triphasé de 18 à 36kVA
voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ifbleu.ppt
cordialement
Re: Puissance maxi sur du monophasé?
Bonsoir
Et encore ERDF n'est pas en mesure de fournir 18kVA en mono partout.
Ils limitent parfois à 12kVA
Renseignez vous localement pour connaitre leurs possibilités.
@+
Et encore ERDF n'est pas en mesure de fournir 18kVA en mono partout.
Ils limitent parfois à 12kVA
Renseignez vous localement pour connaitre leurs possibilités.
@+
Carminas
Re: Puissance maxi sur du monophasé?
Merci de vos renseignements. Je verrais ça l'an prochain. D'ici là, bon réveillon à tous...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités

