bonjour,
j ai un copain qui a une installation ou les phases et les neutres sont mélangé (à priori dans l'araignée dans les combles)
à votre avis quel est la bonne solution pour remettre tout en ordre
merci
retrouver les bons neutres
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: retrouver les bons neutres
bonjour,
Règle de base, travaillez toujour hors tension.
Shuntez les prises une à une (
et N) et repérer son circuit d'alimentation à l'aide d'un ohmmètre.
Opérez de la même manière pour l'éclairage en prenant soin bien évidemment d'enlever toutes les ampoules et en shuntant les interrupteurs et V & V.
Un fois repérés, c'est bon de le rappeler, pensez à enlever vos shunts.
Une autre méthode également consiste à procéder par une mesure de continuité, toujours à l'aide de l'ohmmètre et d'une rallonge (constituée par exemple avec un fond de rouleau de conducteur H07 V-U) et d'un aide (autre personne) pour établir le contact sur le conducteur à repérer.
Règle de base, travaillez toujour hors tension.
Shuntez les prises une à une (
Opérez de la même manière pour l'éclairage en prenant soin bien évidemment d'enlever toutes les ampoules et en shuntant les interrupteurs et V & V.
Un fois repérés, c'est bon de le rappeler, pensez à enlever vos shunts.
Une autre méthode également consiste à procéder par une mesure de continuité, toujours à l'aide de l'ohmmètre et d'une rallonge (constituée par exemple avec un fond de rouleau de conducteur H07 V-U) et d'un aide (autre personne) pour établir le contact sur le conducteur à repérer.
Cordialement
GAS
GAS
Re: retrouver les bons neutres
merci
je vous tiendrai au jus
je vous tiendrai au jus