170 volts à la place du 220...

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

170 volts à la place du 220...

Message par forward11 »

Bonjour,

Je suis allé dîner chez des amis qui viennent d'emménager dans une maison de village. Comme ceux-ci se plaignent de n'avoir que de l'eau tiède, j'ai entrepris de regarder si le réglage n'était pas au minimum de puissance, ce qui n'était pas le cas, avant de vérifier la tension aux bornes de la résistance. A ma stupéfaction, j'avais entre 165 et 170 volts. J'ai d'abord cru à une anomalie locale avec un circuit en série, mais cette tension je l'ai retrouvée aux quelques prises que j'ai vérifié.
Je n'avais pas le temps de démonter la GTL pour prendre la valeur à l'arrivée, mais je crains de retrouver cette valeur. Dans ce cas, on peut considérer qu'EDF manque à son devoir, mais un tel écart me semble un peu [:)]...
Selon votre expérience, est-ce possible...
J'ai demandé à mes amis de s'adresser au propriétaire et à l'électricien qui a fait l'installation (rénovation récente), mais j'aimerais comprendre la situation et avoir une idée de l'origine de ce défaut.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: 170 volts à la place du 220...

Message par lignedirecteband »

Bonjour Forward,

Il aurai fallu tester en aval du disj Abonné.
voire si il y a un problème de serrage quelque part.
Il n'y avait pas de baisse de puissance au niveau de l'éclairage ?
ou si la tension est la même sous le DG il faudrait s'assurer que la tension soit bonne en amont ( C14100)
pour pouvoir dire que le DG est mort.

en outre es tu sûr de ton multimètre ?

A+
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: 170 volts à la place du 220...

Message par forward11 »

Oui, le voltmètre fonctionne correctement.
Comme je disais, je n'ai fait qu'un examen superficiel. Mais je pense qu'un de ces soirs je vais démonter la GTL pour voir ce qu'il en est précisément. Non pas de problème notable au niveau éclairage. Mais ce sont des appliques. Elles ne diffusent pas terriblement à la réflexion, mais comme y en a trois pour la SàM.
Dans les chambres, SdB et autres pièces, je n'ai pas fait attention, mais à la réflexion, cela ne donne pas un sentiment de grande luminance.
Je n'ai pas regardé au niveau de la télévision... Ce pourrait-il qu'un téléviseur cathodique fonctionne à ce niveau de tension...
Je donnerais le fin mot de l'affaire lorsque je le connaitrais.
Modifié en dernier par forward11 le lun. 21 déc. 2009 16:35, modifié 1 fois.
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: 170 volts à la place du 220...

Message par circus »

bonjour,

Effectivement 165v - 170v c'est plus que bas, le minimum que se doit de fournir erdf est 207v mais avant de leur jeter la pierre

comme le dis lignedirecteband il faudrait verifié les serrages des connections et verifier en sorti disjoncteur abonné quel est la tension

mais je pense que le probleme ne doit pas etre là mais plus dans l'installation interieur sur certains circuits

car avec une tension si basse les lumieres ne doivent pas eclairer grand chose

et certains appareils electromenager ne doivent pas fonctionner correctement ou pas du tout (ecran plat ect .. )

en partant dans l'idée d'une installation monophasé

apres en fonction de cela si tu retrouves bien tes 170v en sorti disjoncteur il serait bon de contacter le service depannage d'erdf
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: 170 volts à la place du 220...

Message par circus »

re,

pour la mesure en sorti disjoncteur abonné fait la mesure avec les disjoncteurs de l'installation coupé si tu trouves bien tes 230v,

remets les circuits un par un en reprenant a chaque fois la mesure en sorti disjoncteur abonné si la tension baisse de plus en plus

il se peux qu'il y est un raccord en facade au niveau du branchement erdf qui soit en train de lacher
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: 170 volts à la place du 220...

Message par lignedirecteband »

re,

Je précise tout de même qu'il y a urgence , en cas de desserage on sait comment ça commence et
on sait aussi comment cela peut finir...

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 170 volts à la place du 220...

Message par RFco »

salutatous



Personne n'évoque la distance entre le DB et le tableau (et donc aussi de la section de cette liaison en regard de la puissance maxi du DB), à moins que je n'ai mal lu, personne non plus ne parle du mode de chauffage (mais bon, surement chauffage elec car ballon eau chaude elec), etc...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: 170 volts à la place du 220...

Message par lignedirecteband »

RFco a écrit : Personne n'évoque la distance entre le DB et le tableau (et donc aussi de la section de cette liaison en regard de la puissance maxi du DB), à moins que je n'ai mal lu, personne non plus ne parle du mode de chauffage (mais bon, surement chauffage elec car ballon eau chaude elec), etc...


@+

Maintenant c'est chose faite.....


Si tel est le cas Il y a un sérieux problème depuis le départ : calcul du cable par l'électro ?
consuel ? EDF ?
augmentation du contrat sans se soucier de la section du cable ?
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: 170 volts à la place du 220...

Message par circus »

re,

D'un coté on met en avant certaines idees qui nous paraisse les plus evidente

d'ou l'interet d'un forum, où d'autres membres peuvent mettre en avant d'autres idees auquels on a pas pensé
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: 170 volts à la place du 220...

Message par forward11 »

Je ne connais pas l'installation. Ce sont des amis qui se sont récemment installés dans cette maison rénovée. Tout est électrique, le chauffage par convecteurs et l'eau par cumulus.
A priori, la distance entre le point de distribution et le tableau est nulle, ce n'est donc pas de ce côté qu'il faut regarder.
Demain soir, je me rendrai sur place pour pousser l'examen. Merci de vos multiples lumières...