coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Message par circus »

bonsoir,

AGCP veut dire Appareil Général de Coupure et de Protection

c'est le terme qui remplace celui du disjoncteur de branchement,

perso je prefere utiliser le terme de disjoncteur car c'est plus parlant que d'utiliser

des abreviations qui peuvent etre des fois pas evidente a decoder pour des non electricien qui demande un simple renseignement
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Message par sat2827 »

Bonjour à tous,

et en parlant du coffret S20,c'est marrant que c'est à vous de le fournir car moi même ayant réalisé l'élec d'une maison, c'est erdf qui à fournit le s20 !!Peut-être que cela différe d'une région à une autre :-D
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Message par marcel »

Bonsoir,
encore une fois j'ai utilisé un terme (abréviation) je m'en excuse.
AGCP = Appareil Général de Coupure et de Protection c'est le nom utilisé dans toutes les normes pour qualifier le disjoncteur de branchement dans les normes C14 100 et C15 100.
Bien amicalement.
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Message par marcel »

Bonsoir,
la gestion des branchements ERDF est nationale, si vous désirez un branchement, ERDF réalise un devis, vous fournissez le coffret, le devis sera moindre, il s'agit d'un calcul fianancier entre le demandeur et ce qu'il fournit en matériel et main d'oeuvre et ERDF pour la réalisation d'un branchement.
Bien amicalement.
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Message par Paroroma »

marcel a écrit :Bonsoir,
encore une fois j'ai utilisé un terme (abréviation) je m'en excuse.
AGCP = Appareil Général de Coupure et de Protection c'est le nom utilisé dans toutes les normes pour qualifier le disjoncteur de branchement dans les normes C14 100 et C15 100.
Bien amicalement.
Bonsoir,

Pas besoin d'excuses, puisque, grâce à cela, j'ai appris quelque chose ;-)

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Message par pansonic »

Merci pour vos réponses.
Donc, d'apres vous, c'est ERDF qui fournit les 2 coffrets (coffret en limite de propriété et second coffret S20 avec disjoncteur de branchement sélectif )..
Je vais recontacter ERDF car à mon 1er coup de téléphone,il m'a semblé que c'était à moi de poser et fournir le second coffret.
Cdt
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Message par marcel »

Bonsoir PANSONIC,
ERDF founira le coffret de branchement en limite de votre propriété et uniquement celui là, avec son compteur et son AGCP (disjoncteur), le reste, le câble jusqu'à la maison et la suite sont à votre charge.
Amicalement.
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Message par pansonic »

Merci marcel, donc il n'y a qu'un seul coffret et pas 2 coffrets accolés.
Voila une image de ce que je voulais faire, accoler au coffret coupe-circuit de ERDF un second coffret pour y mettre un disjoncteur de branchement 500mA selectif,ERDF mettra son compteur.bien sur le cable d'alimentation et les foureaux jusqu'à la maison sont à ma charge.
Cordialement

Image
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF

Message par circus »

bonjour,

perso je pense qu'il y aura 2 coffrets ( situation que tu montres sur ton schema )

mais le mieux est de prendre contact avec erdf car suivant les regions il se peux qu'il ai des variantes
Répondre