[réglé] comptabilité avec le regime IT

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

[réglé] comptabilité avec le regime IT

Message par benzou »

Bonjour,
est ce que les disjoncteurs unipolaire DNX 4500 avec le petit logo 230V alternatif est compatible au regime IT, en effet en IT on peut se retrouver avec la tension composé sur un pole et donc être supérieur à 230 V???

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=006019
Modifié en dernier par benzou le mer. 16 déc. 2009 14:49, modifié 1 fois.
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: comptabilité avec le regime IT

Message par sat2827 »

Bonsoir,

et pourquoi vous ne mettez pas des bipolaires car il me semble qu'en IT vous devez aussi protéger le neutre non? :-D
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: comptabilité avec le regime IT

Message par benzou »

sat2827 a écrit :Bonsoir,

et pourquoi vous ne mettez pas des bipolaires car il me semble qu'en IT vous devez aussi protéger le neutre non? :-D
bonsoir, non la 15 -100 autorise les neutre non protégés s'ils sont protegé par un differentiel et qu'ils sont identiques, en clair un 300 mA pour 7 disjoncteur 10A courbe C avec même section.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: comptabilité avec le regime IT

Message par GAS »

Bonjour,
Si j'ai bien compris le sens de votre question qui, faut -il le reconnaître, est assez imprécise, vous souhaiteriez une réponse au regard de la tension nominale affichée sur cet appareil (230V).
Si tel était le cas, vous devez savoir que dans le cas particulier du schéma IT, si le neutre est distribué, les matériels raccordés entre phase et neutre doivent être isolés pour la tension entre phases. (rèf 512.1.1 Nfc 15-100)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: comptabilité avec le regime IT

Message par benzou »

merci!! ;-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1271
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: [réglé] comptabilité avec le regime IT

Message par pericles »

Bonjour,
Pour information
Les constructeurs indiquent sur les fiches techniques le pouvoir de coupure des disjoncteurs suivants le régime de neutre,
voir pour votre exemple la fiche page 170 du catalogue http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_170.pdf

La fiche surchargée http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... egrand.PDF

Voir aussi page 4 de la fiche technique F8015D http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 015dfr.pdf

Autre exemple http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... age224.pdf

cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: [réglé] comptabilité avec le regime IT

Message par benzou »

mince,
cela contredit ce que dis gas, il est donc possible d'installer ces disjoncteurs mais il faut que l'intensité de court circuit soit très faible (<1.5 kA)
qu'en ai t'il des declics de merlin gerin, est ce que l'on est dans le même cas de figure?
merci pr vos réponses!
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: [réglé] comptabilité avec le regime IT

Message par GAS »

Re,
Je ne pense pas que le message de pericles vienne contredire mes propos.
J'essayais simplement de répondre à votre question sur ce que vous appeliez "le petit logo 230V". J'ai donc fait référence à ce sous-paragraphe de la NFC 15-100 pour évoquer la tension minimale d'isolement à laquelle doivent satisfaire les appareils raccordés entre [z_phi] et N en schéma IT avec neutre distribué.
A priori ce n'était pas la réponse que vous attendiez. [thinking]
Désolé de vous le dire ainsi, mais il serait cependant nécessaire d'apprendre à bien formuler vos questions si vous souhaitez obtenir une réponse précise répondant à vos attentes.
Dans le cas présent il malheureusement nécessaire de bien vous "décripter". :oops:
Cordialement
GAS
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: [réglé] comptabilité avec le regime IT

Message par benzou »

GAS a écrit :Re,
Je ne pense pas que le message de pericles vienne contredire mes propos.
J'essayais simplement de répondre à votre question sur ce que vous appeliez "le petit logo 230V". J'ai donc fait référence à ce sous-paragraphe de la NFC 15-100 pour évoquer la tension minimale d'isolement à laquelle doivent satisfaire les appareils raccordés entre [z_phi] et N en schéma IT avec neutre distribué.
A priori ce n'était pas la réponse que vous attendiez. [thinking]
Désolé de vous le dire ainsi, mais il serait cependant nécessaire d'apprendre à bien formuler vos questions si vous souhaitez obtenir une réponse précise répondant à vos attentes.
Dans le cas présent il malheureusement nécessaire de bien vous "décripter". :oops:
lol, bien reçu ;-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1271
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: [réglé] comptabilité avec le regime IT

Message par pericles »

Bonsoir,
En effet il n’y a pas de contradictions car
L’ami Gas indique que l’on doit respecter la tension mini d’isolation (suivant nf c15 100)
et moi-même vous indique les valeurs maxi du pouvoir de coupure du disjoncteur que vous citez.

L’appareillage D'clic est prévu pour un usage domestique tarif bleu
La fiche indique un pouvoir de coupure selon NF EN 60898 ====> usage domestique
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5EP004.pdf
les disjoncteurs utilisables en schéma IT doivent répondre à la norme NFC EN 60479-2
exemples :
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... eBP028.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5FP074.pdf

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités