Bonjour,
Je compte installer des spots 12v en faux plafond BA13.
C'est une nouvelle installation, donc passage du consuel..., donc j'essaye de baliser le maximum de choses !!
Pour chaque spot, pose en faux plafond d'une gaine (type ICTA), avec 3 conducteurs.
Au bout de la gaine (côté spot), le conducteur de terre reste en l'air, les 2 autres vissés sur le bornier
du transformateur, lui aussi posé sur le BA13.
Est ce correct ??
Ce qui me gêne, c'est que la norme prévoit que chaque gaine (conduit), doit se terminer dans une boite.
La boite DCL a été imposée pour cette raison.
Or, dans le cas de mes spots, rien de tout ça, les conducteurs sont même "à l'air libre" entre la fin de la gaine et le
transfo.
Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie par avance de vos réponses toujours très pertinantes
Cordialement
spot tbts encastré faux plafond
Re: spot tbts encastré faux plafond
Bonsoir, en attendant les réponses des "pros",
- il faut que ton transformateur soit tjs accessible, ainsi que tes spots, ( ne laisse pas ton transfo sur le ba13 fixe le plutôt avec des colliers par exemple sur ta charpente si tu le peux ),
- pour le fils de terre, même non utilisé il faut tjs en laisser un en attente donc pas de pb,
- pas besoin de boite d'encastrement pour les spots mais bien respecter :
- si spot marqué F sans barre dessus => ne pas mettre l'isolant dessus ( astuce un pot defleur en terre peut faire l'affaire ! ),
- si spot marqué F avec barre dessus => on peut recouvrir avec l'isolant,
- la liaison entre spot et sec du tbts doit résister à une t° de 170 °c,
- trés important, les fils d'alim du spot doivent être "bloqués" sur le bâti du spot,
cdlt.
- il faut que ton transformateur soit tjs accessible, ainsi que tes spots, ( ne laisse pas ton transfo sur le ba13 fixe le plutôt avec des colliers par exemple sur ta charpente si tu le peux ),
- pour le fils de terre, même non utilisé il faut tjs en laisser un en attente donc pas de pb,
- pas besoin de boite d'encastrement pour les spots mais bien respecter :
- si spot marqué F sans barre dessus => ne pas mettre l'isolant dessus ( astuce un pot defleur en terre peut faire l'affaire ! ),
- si spot marqué F avec barre dessus => on peut recouvrir avec l'isolant,
- la liaison entre spot et sec du tbts doit résister à une t° de 170 °c,
- trés important, les fils d'alim du spot doivent être "bloqués" sur le bâti du spot,
cdlt.
- poleplus86
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 17 déc. 2009 16:58
- Contact :
Re: spot tbts encastré faux plafond
Bonjour monsieur ,attention à la pose de ces fameux spots basse tension,notamment à la documentation du fabricant (à présenté si demandé par le consuel),j'ai par expérience eu des soucis !---longeur entre l'alimentation du spot et la liaison du transformateur ,nature de la liaison (cable haute température)
Ensuite effectivement protéger le transformateur et le spot par un pot de fleur (en terre cuite de preférence).
Ceci étant les spots basse tension sont toujours sujets à probléme ,méfiance
Un électricien averti en vaux deux ,courtoisement POLE-TECK86
Ensuite effectivement protéger le transformateur et le spot par un pot de fleur (en terre cuite de preférence).
Ceci étant les spots basse tension sont toujours sujets à probléme ,méfiance
Un électricien averti en vaux deux ,courtoisement POLE-TECK86
Re: spot tbts encastré faux plafond
Monsieur,
Votre installation doit être conforme à la norme NF C15-559.
Pour être en conformité vous devez:
- alimenter que 6 spots maximum par circuit 3x1,5mm² depuis votre tableau
- protection dans votre tableau par disjoncteur 16A
- si vous avez plus de 6 spots à alimenter en même temps, mettre un contacteur sinon il faut diviser vos circuits par zone avec une commande pour 6 spots
- ne pas fixer votre transformateur sur une charpente (sauf en cas de faux plafond démontable ou d'un accès à vos combles) car le jour ou il casse vous serez bien
embêté pour le changer.
- vous avez le droit de poser vos transformateurs sur votre BA13 car c'est indémontable mais attention de ne pas les recouvrir de laine de verre car ils se mettrons
en sécurité.
Cordialement
Votre installation doit être conforme à la norme NF C15-559.
Pour être en conformité vous devez:
- alimenter que 6 spots maximum par circuit 3x1,5mm² depuis votre tableau
- protection dans votre tableau par disjoncteur 16A
- si vous avez plus de 6 spots à alimenter en même temps, mettre un contacteur sinon il faut diviser vos circuits par zone avec une commande pour 6 spots
- ne pas fixer votre transformateur sur une charpente (sauf en cas de faux plafond démontable ou d'un accès à vos combles) car le jour ou il casse vous serez bien
embêté pour le changer.
- vous avez le droit de poser vos transformateurs sur votre BA13 car c'est indémontable mais attention de ne pas les recouvrir de laine de verre car ils se mettrons
en sécurité.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités

