mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
gaetan62590
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
Contact :

mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par gaetan62590 »

Bonjour a tous voila j'ai un problème mon disjoncteur général disjoncte a la place de mes disjoncteurs qui sont eux aussi protégé pas un différentiel qui servent a alimenté mon installation électrique de noël (assez grosse installation) ma question est pourquoi car c'est assez gênant pas d'eau nul part mon cable d'alim est un 2.5mm² d'environ 7m de long et il est un peu chaud un peu plus que la température ambiante aidez moi svp merci d'avance Gaëtan
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par circus »

bonsoir,

Peut etre que cela vient tout simplement du fait que vous depassez la puissance de votre abonnement electrique

comme vous avez l'air d'avoir fait une assez grosse installation pour noel
Avatar du membre
gaetan62590
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
Contact :

Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par gaetan62590 »

merci de cette réponse rapide mais dans ce qu'a pourquoi sa ne disjoncte pas quand j'allume mais 2 ou 3 heures après ( sa disjoncte aussi quand je met machine four ... mais c'est normal la c'est prck je n'est pas assez de puissance)
nota : je suis déja a 45 ampères
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par forward11 »

Peut-être vos Disjoncteurs différentiels sont-ils de mauvaises qualité? Et leur temps de réaction est-il supérieur à la norme. Cela pourrait expliquer que ce soit l'ID qui "saute". Si c'est le cas, ce serait une grave défaillance.
Avatar du membre
gaetan62590
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
Contact :

Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par gaetan62590 »

ben sa fait déja 2 fois que je le change et ce sont tout les 2 des legrand les 2 auraient le mème défaut ????
voudriez vous une explication détaillée sur l'instalation ???
Avatar du membre
gaetan62590
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
Contact :

Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par gaetan62590 »

j'instale un logiciel et je vous fait un schéma détailler
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par lignedirecteband »

bonsoir,

si vous avez un compteur électronique vous pouvez voir l'intensitée en lecture directe.
si c'est pas le cas il vous faudrait une pince ampèremétrique.

une mesure de tension pourait aussi être interressante à certaines heures afin de voir si vous n'êtes pas victime de chute de tension à partir d'une
certaine heure en fonction de vos utilisation et aussi de vos voisins raccordés sur le même réseau.
Avatar du membre
gaetan62590
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
Contact :

Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par gaetan62590 »

oui j'ai un compteur electronique je vois sa comment ?? mais si j'aurais une chute de tension c'est sa qui ferait tout disjoncter ???
Avatar du membre
gaetan62590
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 4 déc. 2009 21:45
Contact :

Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par gaetan62590 »

[url]file:///C:/Users/Ga%C3%ABtan/Desktop/Sans%20titre.png[/url] je sais pas si sa va marcher mais voila le schema sinon comment fait on pour le mettre sur le site ???
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: mon général disjoncte a la place de mes disjoncteurs ...

Message par GAS »

Bonsoir,
Pour charger une image que vous voudriez communiquer cliquez sur ce lien:http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités