dimension gaine technique logement

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
steph62280
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 15:41
Contact :

dimension gaine technique logement

Message par steph62280 »

bonjour.
j'ais regardais le doc sur la norme nfc-15100 hager.

je doit poser une gtl, en saillie pour un logement de plus de 35m² dans l'entrée.
le soucie dans la doc hager il donne un emplacement de reservation de
longueur mini 600mm,profondeur mini profondeur 200mm.

et la va ce situer la gtl est à coté de la porte d'entrée de l'appartement, il y un espace de 550mm un espéce de placard ou une cloison en placostyle a était montée, impossible de la déplacer car l'escalier et juste a côté.
mais si j'avance celle-ci aux bord du placard la j'ais bien 600mm voir un peut+
mais je n'est pas les 200mm de profondeur.
a votre avis le consuel pourrait refuser l'emplacement de la gtl
Merci pour vos réponses.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: dimension gaine technique logement

Message par GAS »

Bonjour,
Les dimmensions minimales de la GTL sont définies par le sous-paragraphe 771.558.5.4 de la NFC 15-100.
La GTL peut être encastrée , semi encastrée ou en saillie suivant la place disposnible.
L 'inspecteur du Consuel pourrait donc être amené, en cas de non respect de ces dimmensions, à formuler une réserve.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
steph62280
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 15:41
Contact :

Re: dimension gaine technique logement

Message par steph62280 »

bonjour Gas.
Merci pour votre réponse.
je me suis peut être mal exprimer, je parle des dimention reservé pour l'emplacement de la gtl, et non de gtl par elle même.
Merci.
Avatar du membre
steph62280
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 15:41
Contact :

Re: dimension gaine technique logement

Message par steph62280 »

excusez moi
j'ais oubliais de préciser que le compteur et le disjoncteur 500ma
ne situés pas sur la gtl.
il ce situes dans l'entrée de l'immeuble.

1 seul goulotte et seul le tableau de répartition et le coffret de communication sont dessus.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: dimension gaine technique logement

Message par RFco »

salutatous,


Gas a parfaitement répondu.

Les dimensions de la GTL sont a respecter, "l'espace" GTL n'a pas obligation d'être rempli, matérialisé, mais seulement exclusivement réservé


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
steph62280
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 15:41
Contact :

Re: dimension gaine technique logement

Message par steph62280 »

bonsoir.
excusez moi je suis un peut direct :oops: .Merci pour vos réponse.
si j'ais bien compris, l'espace qui est reservé pour l'emplacement de la gtl n'a pas vraiment d'importance.

je pense placer le tableau de distribution, à 150cm du sol, et le coffret communication juste dessous
suis-je bon.
Merci
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: dimension gaine technique logement

Message par Paroroma »

RFco a écrit :salutatous,


Gas a parfaitement répondu.

Les dimensions de la GTL sont a respecter, "l'espace" GTL n'a pas obligation d'être rempli, matérialisé, mais seulement exclusivement réservé


@+
Bonsoir,

Exclusivement réservé, cela veut dire qu'il est interdit d'y implanter d'éléments autres que le matériel électrique (en particulier pas de passage de conduit d'eau ou de gaz). Exact ?

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: dimension gaine technique logement

Message par RFco »

oui, tout a fait exact, même pas un tuyau d'aspiration centralisée


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: dimension gaine technique logement

Message par Carminas »

Bonsoir

J'ai l'impression que vous êtes en rénovation.

A noter que dans ce cas la GTL n'est pas obligatoire, parce que justement, il n'y a pas forcément le volume libre de taille réglementaire pour la GTL à l'endroit des arrivées électriques.

@+
Carminas
Avatar du membre
steph62280
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 15:41
Contact :

Re: dimension gaine technique logement

Message par steph62280 »

bonsoir.
merci pour vos réponse
oui c'est bien rénovation, mais avec un nouveau cloisonnement.
si j'ais bien compris la norme nfc 15100
dans ce cas la gtl est obligatoire, j'ais peut être mal compris.
quand vous parlez d'aspiration centralisé parlez vous de la vmc ou d'un aspirateur?
Merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités