minimum dans remise pour consuel

Message par pansonic »

Bonjour à tous,

Dans une grande remise de 230m² sans électricité, un client me demande de poser un tableau électrique,il veut le minimun,soit 1 seul éclairage + 1 PC.
Savez-vous si le consuel acceptera 1 seul eclairage et une seule prise de courant pour cette surface ? En fait le client veut le minimum en vu de la vendre.
J'ai déja mis ce minimun dans une remise de 10m² et il n'y a eut aucune difficulté avec le consuel ,mais ici je ne sais pas et le consuel est injoinnable sur Toulouse.
Je m'en remets donc à votre expérience.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: minimum dans remise pour consuel

Message par GAS »

Bonjour,
pansonic a écrit :Dans une grande remise de 230m² sans électricité, un client me demande de poser un tableau électrique,il veut le minimun,soit 1 seul éclairage + 1 PC.
Savez-vous si le consuel acceptera 1 seul eclairage et une seule prise de courant pour cette surface ?
Sans aucun problème à mon avis si prise de terre, 30mA en amont des deux circuits et coffret répondant aux conditions d'influences externes.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
engrenage
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : lun. 25 mai 2009 18:01
Contact :

Re: minimum dans remise pour consuel

Message par engrenage »

bonjour,
j'ai eu la même demande pour un paysan une grange de deux cent mettre carré

j'ai fait une terre dans les règle de l'art :-) une prise de courant directement sur le tableau et un inter le consuel est passé ,il a juste controler la terre donc pas de soucis tu peut le faire
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: minimum dans remise pour consuel

Message par pansonic »

Merci pour vos réponses.
J'ai finalement reussi à joindre le consuel après 1/2 d'attente,heureusement que j'ai appelé d'un fixe et il confirme ce que vous avez dit , il n'y a pas de minimum pour une remise du moment qu'elle est destinée à un usage à titre privé.
Cdt,
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: minimum dans remise pour consuel

Message par Carminas »

Bonsoir

J'aurai dit au minimum :
- 1 prise de terre
- 1 différentiel 30mA
- 1 disjoncteur pour la prise
- 1 disjoncteur pour l'éclairage
- 1 coupure d'urgence (disjoncteur de branchement)

@+