chauffage
chauffage
Bonsoir,
voila je voudrais gérer deux radiateur électrique et un sèche serviette à des heure défini sachant qu'il n'y a pas de fil pilote je pensais mettre un inter horaire 2 sorties le 03734 de chez legrand ou le 4 sorties idem chez legrand.
Question 1 : Faut t'il mettre un contacteur J/N sachant que je les programeraient de minuit à 7 heure et que la journée il ne fonctionnerons pas,donc ?
Question 2 : le symbole S sur l'inter horaire signifie bien entrée de commande ? pour le branchement a quoi et relié cette entrée de commande pour mais radiateurs
Merci pour vos réponses
voila je voudrais gérer deux radiateur électrique et un sèche serviette à des heure défini sachant qu'il n'y a pas de fil pilote je pensais mettre un inter horaire 2 sorties le 03734 de chez legrand ou le 4 sorties idem chez legrand.
Question 1 : Faut t'il mettre un contacteur J/N sachant que je les programeraient de minuit à 7 heure et que la journée il ne fonctionnerons pas,donc ?
Question 2 : le symbole S sur l'inter horaire signifie bien entrée de commande ? pour le branchement a quoi et relié cette entrée de commande pour mais radiateurs
Merci pour vos réponses
Re: chauffage
Bonsoir
Euh vous n'aviez pas plus basique et moins cher comme inter horaire.
Par exemple le 3705 à une sortie ou le 4771 à 2 sortie.
S'ils se mettent tous en marche à la même heure une seule sortie suffit.
Question 1 : Oui il faut impérativement un ou des contacteurs. Prévoir un contacteur par disjoncteur de chauffage.
Question 2 : L'utilisation de la borne S est facultative. Elle permet de forcer la mise en marche des radiateurs (par exemple via un interrupteur).
@+
Euh vous n'aviez pas plus basique et moins cher comme inter horaire.
Par exemple le 3705 à une sortie ou le 4771 à 2 sortie.
S'ils se mettent tous en marche à la même heure une seule sortie suffit.
Question 1 : Oui il faut impérativement un ou des contacteurs. Prévoir un contacteur par disjoncteur de chauffage.
Question 2 : L'utilisation de la borne S est facultative. Elle permet de forcer la mise en marche des radiateurs (par exemple via un interrupteur).
@+
Carminas
Re: chauffage
salut carminas merci pour ta reponse
j'ai effectivement penser au 4771 mais je me suis dis que deux radiateur de 2000 w au déclenchement risquer de faire beaucoup sur une sortie
Qu'en pense tu ?
pour les contacteur il faut que j'en mette un pour chaque disjoncteur sa va faire charger mais bon
j'ai effectivement penser au 4771 mais je me suis dis que deux radiateur de 2000 w au déclenchement risquer de faire beaucoup sur une sortie
Qu'en pense tu ?
pour les contacteur il faut que j'en mette un pour chaque disjoncteur sa va faire charger mais bon
Re: chauffage
bonsoir
bon voila comment je pense installer tous sa
Matériel:
1 disjoncteur 2A 1 disj 20 A 1 ligne chauffage 1 disj 20 A 2iém chauffage
1 disj 20 A chauffe eau 1 inter horaire 3705 3 contacteur J/N .
Puissance des 2 radiateur a accumulation 3500W et le seche serviette 1000W
Branchement :
relais edf C1 sur les bornes A2 des CJ/N
relais edf C2 sur la sortie phase du 2 A
Sortie neutre du 2 A sur les 3 A1 des CJ/N
1 20 A Chauffe eau
1 20 A ligne 1 radiateur et le seche serviette en tout 3000W
1 20 A ligne 1 radiateur
reste l'inter horaire:
En 1 je branche sortie phase du 2A
En 2 je branche sortie neutre du 2 A
En 4 je fait un pont entre 1 et 4
En 5 je branche 1 fil vers A1 des CJ/N des radiateurs et seche serviette
En 3 je branche rien
et enfin je branche mes radiateur sur les CJ/N
en fait mon disj 2 A va proteger les CJ/N et mon inter horaire ?
je me poser la question aussi si je pouvais protéger sur un même circuit radiat et seche ser ?
Merci de me dire si il y a une bourde ( dans le branchement
)
bon voila comment je pense installer tous sa
Matériel:
1 disjoncteur 2A 1 disj 20 A 1 ligne chauffage 1 disj 20 A 2iém chauffage
1 disj 20 A chauffe eau 1 inter horaire 3705 3 contacteur J/N .
Puissance des 2 radiateur a accumulation 3500W et le seche serviette 1000W
Branchement :
relais edf C1 sur les bornes A2 des CJ/N
relais edf C2 sur la sortie phase du 2 A
Sortie neutre du 2 A sur les 3 A1 des CJ/N
1 20 A Chauffe eau
1 20 A ligne 1 radiateur et le seche serviette en tout 3000W
1 20 A ligne 1 radiateur
reste l'inter horaire:
En 1 je branche sortie phase du 2A
En 2 je branche sortie neutre du 2 A
En 4 je fait un pont entre 1 et 4
En 5 je branche 1 fil vers A1 des CJ/N des radiateurs et seche serviette
En 3 je branche rien
et enfin je branche mes radiateur sur les CJ/N
en fait mon disj 2 A va proteger les CJ/N et mon inter horaire ?
je me poser la question aussi si je pouvais protéger sur un même circuit radiat et seche ser ?
Merci de me dire si il y a une bourde ( dans le branchement
Re: chauffage
Bonsoir
Je ne comprends ce que vous voulez faire.
Soit vous utilisez l'info HC à partir des bornes C1C2
Soit vous utilisez un inter horaire.
Je ne vois pas l'intérêt des 2 à la fois si c'est pour faire fonctionner l'ensemble en même temps la nuit.
En fonction de ce que vous souhaitez faire, on pourra dire si le câblage est bon.
Je ne comprends ce que vous voulez faire.
Soit vous utilisez l'info HC à partir des bornes C1C2
Soit vous utilisez un inter horaire.
Je ne vois pas l'intérêt des 2 à la fois si c'est pour faire fonctionner l'ensemble en même temps la nuit.
En fonction de ce que vous souhaitez faire, on pourra dire si le câblage est bon.
Carminas
Re: chauffage
re
comme il arrive qu'il n'y a personne dans la maison assez fréquement et durant quelque jours j'aurais voulu pouvoir programer via l'inter horaire hors heure creuse 1 plage suplémentaire de 3 heure de chauffage la journée par exemple de 11h à 14h, car quand il y a du monde la maison est chauffer au bois donc aucun intéret de mettre les radiateur électrique
voili voilou
comme il arrive qu'il n'y a personne dans la maison assez fréquement et durant quelque jours j'aurais voulu pouvoir programer via l'inter horaire hors heure creuse 1 plage suplémentaire de 3 heure de chauffage la journée par exemple de 11h à 14h, car quand il y a du monde la maison est chauffer au bois donc aucun intéret de mettre les radiateur électrique
voili voilou
Re: chauffage
OK
Voir ce schéma de branchement qui permet une mise en route du radiateur et du chauffe-eau pendant les HC et pendant la plage programmée de l'inter horaire.

Ajouter d'autres contacteurs et d'autres disjoncteurs s'il y a d'autres radiateurs à piloter.
@+
Voir ce schéma de branchement qui permet une mise en route du radiateur et du chauffe-eau pendant les HC et pendant la plage programmée de l'inter horaire.

Ajouter d'autres contacteurs et d'autres disjoncteurs s'il y a d'autres radiateurs à piloter.
@+
Carminas
Re: chauffage
A noter que si vous voulez que le chauffe-eau ne fonctionne que pendant les HC et indépendament de l'inter horaire, c'est un peu plus compliqué (mais faisable).
@+
@+
Carminas
Re: chauffage
merciCarminas a écrit :A noter que si vous voulez que le chauffe-eau ne fonctionne que pendant les HC et indépendament de l'inter horaire, c'est un peu plus compliqué (mais faisable).
@+
en fait je voulais effectivement que le chauffe eau tourne que pendant les heures creuses
si possible je veux bien un petit schéma
une question si je supprime le pont entre les deux contacteur A1 je reviens dans une configue chauffe eau fonctionnera que pendant les heures creuses mais pour les radiateur il fonctionnerons que pour la plage horaire que j'aurais programmer ?
Re: chauffage
C'est exactement cela.
En supprimant le pont entre les 2 bornes A1 on ferait foncionner :
- le chauffe-eau avec les HC
- les radiateurs avec l'inter horaire.
Une autre solution consiterait à ajouter un contacteur pour relayer le circuit de commande du chauffe-eau.
Sans doute un peu compliqué et un peu plus cher mais a l'avantage de faire fonctionner
- le chauffe-eau avec les HC
- les radiateurs avec les HC et l'inter horaire.

@+
En supprimant le pont entre les 2 bornes A1 on ferait foncionner :
- le chauffe-eau avec les HC
- les radiateurs avec l'inter horaire.
Une autre solution consiterait à ajouter un contacteur pour relayer le circuit de commande du chauffe-eau.
Sans doute un peu compliqué et un peu plus cher mais a l'avantage de faire fonctionner
- le chauffe-eau avec les HC
- les radiateurs avec les HC et l'inter horaire.

@+
Carminas