Type de luminaires dans un Amphithéatre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
slim001
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:15
Contact :

Type de luminaires dans un Amphithéatre

Message par slim001 »

Bonjour
dans un amphithéatre de surface 160m² (10 X16) déstinée pour l'enseignement supérieur ,quelles types de luminaires peut-on installer? et quelle est l'eclairement E (en lux) à adopter ? la répartition des luminaires se fera au plafond ou au péreferique?
Même question pour une Bibliothèque de surface 100m²(11x9)
merci pour votre conseil et de votre aide
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Type de luminaires dans un Amphithéatre

Message par Blade3655 »

La hauteur sous plafond, la couleur des murs/plafond et sol est indispensable...
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: Type de luminaires dans un Amphithéatre

Message par Im2fast4U »

Bonsoir,

je suis à peu près sûr qu'il existe des normes concernant les éclairages, les valeurs minimales en lux suivant l'utilisation des locaux, et la "couleur" de la lumière du local... A confirmer.

Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Type de luminaires dans un Amphithéatre

Message par pinss67 »

Bonjour

Pour cela utilisez le logiciel DIALUX, de chez OSRAM, vous pouvez faire tout des calculs et tout vous sera expliquer.....
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Type de luminaires dans un Amphithéatre

Message par Max78 »

Bonjour,

Si je me souviens bien et si les normes n'ont pas evoluées depuis le temps, la norme pour une salle de formation etait de 500 lux.

Cordialement,
Maxime
Avatar du membre
slim001
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 23:15
Contact :

Re: Type de luminaires dans un Amphithéatre

Message par slim001 »

Bonjour
merci pour vos conseils ,(je ne connais pas le DIALUX et je n'ai jamais travailler avec)
pour l'amphi : la hauteur maximale est de 6.3m et la hauteur minimum est de 3m
les couleurs des mures et du plafond : Blanches
le sol : carrelage marbré blanc
ce que je cherche est :
1/ quelles types de luminaires qu'on utilise généralement dans les amphi destinés pour l'enseignement
et aussi pour les bibliothèques ?
2/Pour notre cas l'éclairement E(en lux) =?
3/ET Si possible le nombre de luminaires dans chaque cas,?
Je demande trop ! mais j'en suis sûr qu'on a des bons amis qui peuvent m'aider
merci .
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7350
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Type de luminaires dans un Amphithéatre

Message par RFco »

Salutatous

Le mieux est de demander une étude à un fabricant.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité