Distribution en vide-sanitaire
Distribution en vide-sanitaire
Bonsoir,
J'effectue un devis pour une villa bâtie avec un vide-sanitaire de 50 cm. Est-il possible, conseillé, de distribuer les circuits par le vide-sanitaire plutôt que par noyage dans le béton de la dalle? Auquel cas, en vide-sanitaire, faut-il fixer les gaines, ce qui suppose de ramper dans cet espace?
Est-ce une pratique utilisée?
Par ailleurs, il n'y a pas de faux-plafond car le parti est la construction de toits terrasses. Comment gérer l'implantation des DCL sur les dalles?
J'effectue un devis pour une villa bâtie avec un vide-sanitaire de 50 cm. Est-il possible, conseillé, de distribuer les circuits par le vide-sanitaire plutôt que par noyage dans le béton de la dalle? Auquel cas, en vide-sanitaire, faut-il fixer les gaines, ce qui suppose de ramper dans cet espace?
Est-ce une pratique utilisée?
Par ailleurs, il n'y a pas de faux-plafond car le parti est la construction de toits terrasses. Comment gérer l'implantation des DCL sur les dalles?
Modifié en dernier par forward11 le lun. 26 oct. 2009 20:59, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Distribution en vide-sanitaire
salut
perso, je trouve que c'est une grosse perte de temps
rien ne s'y oppose
@+
perso, je trouve que c'est une grosse perte de temps
rien ne s'y oppose
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Distribution en vide-sanitaire
bonsoir,
tout à fait d'accord avec RfCo, faire tous les trous pour les passages de gaines puis aller remper dans la mouise alors qu'i y a la place sur le plancher.
il n'y a pas photo...
A+
tout à fait d'accord avec RfCo, faire tous les trous pour les passages de gaines puis aller remper dans la mouise alors qu'i y a la place sur le plancher.
il n'y a pas photo...
A+
Re: Distribution en vide-sanitaire
Merci... Je subodorais une réponse de ce genre, mais votre confirmation est plus précieuse que mon intuition.
Par contre, s'agissant des DCL, avez-vous une suggestion, car je vois pas comment traiter une telle situation puisque normalement tout luminaire doit être connecté à ces dispositifs... Mais si ya pas de faux-plafond pour fixer la tige filetée?
Par contre, s'agissant des DCL, avez-vous une suggestion, car je vois pas comment traiter une telle situation puisque normalement tout luminaire doit être connecté à ces dispositifs... Mais si ya pas de faux-plafond pour fixer la tige filetée?
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Distribution en vide-sanitaire
re,
pour les DCL tu peux percer et visser ta tige filletée à une cheville laiton.
pour les DCL tu peux percer et visser ta tige filletée à une cheville laiton.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Distribution en vide-sanitaire
perso, si le plafond reçoit seulement un ""blanchiment"", je perce la dalle et fixe la tige filetée au dessus avec rondelle et écrou puisque sans soucis car chaper de ravoirage
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Distribution en vide-sanitaire
Merci encore à tous les deux pour vos conseils pratiques. Il m'est difficile de vous renvoyer un quelconque ascenseur, compte tenu de votre expérience...
Reste que sur ce type de plafond impossible de faire autrement que de l'apparent... Pour une villa neuve, c'est pas top.
Reste que sur ce type de plafond impossible de faire autrement que de l'apparent... Pour une villa neuve, c'est pas top.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Distribution en vide-sanitaire
euh, j'ai peur de ne pas comprendre la configuration des lieux alors
N'y a t il pas des hourdis......
N'y a t il pas des hourdis......
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Distribution en vide-sanitaire
re,
forward, avant de traverser la dalle assure toi quand même que le goudron ne soit pas déjà étalé si non ....
forward, avant de traverser la dalle assure toi quand même que le goudron ne soit pas déjà étalé si non ....
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Distribution en vide-sanitaire
si ils ont coulé une dalle sans hourdies ils auraient pu t'appeler avant ou prévoir eux même au moins la gaineforward11 a écrit : ce type de plafond impossible de faire autrement que de l'apparent... Pour une villa neuve, c'est pas top.
si il y a des hourdies et du parpaing creux c'est encore jouable...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités