Installation de terre ...

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Installation de terre ...

Message par crazy bike »

Bonjour a vous tous!
Comment avoir la meilleure terre possible avec 3 piquets de terre......................................
Merci a vous tous
piquets de 1 m
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation de terre ...

Message par RFco »

salut



Il n'y a pas de méthode miracle


des piquets de 1m devront normalement etre enfoncés à plus de 2m.


plus ils sont éloignés, plus il y a de câblette 25mm², mieux c'est


http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Installation de terre ...

Message par Didier62 »

salut,
RFco a écrit :des piquets de 1m devront normalement etre enfoncés à plus de 2m.
comment vous faites pour enfoncer à 2m un piquet de 1m? (erreur de frappe?) :shock:

cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation de terre ...

Message par RFco »

non, pas d'erreur de frappe, on creuse à un metre et on enfonce. Perso, je mets des 1,50m, je creuse une tranchée au moins à 60cm et enfonces mes piquets


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Installation de terre ...

Message par Didier62 »

re,
ce n'est pas plus simple (et plus rapide) de planter directement un piquet de 2m dans ce cas?

@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation de terre ...

Message par RFco »

pour un piquet, soit, mais pour plusieurs, il faut bien les interconnecter et donc faire une tranchée...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Installation de terre ...

Message par palou43 »

bonjour j'en profite pour vous demander s'il faut mettre un regard la ou se trouve le piquet?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation de terre ...

Message par RFco »

Bonour Palou43,


Oui, c'est plus que conseillé pour permettre d'en vérifier ultérieurement la bonne connection


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: Installation de terre ...

Message par palou43 »

tu es obliger de mettre une rehausse parcontre si tu as 60 de hauteur?
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: Installation de terre ...

Message par crazy bike »

ok
j'ai un passage obligatoire du consuel
il mesure la terre?
est il possible d'en verifier la valeur exacte avant leur passage?
merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités