Installation de terre ...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Installation de terre ...
Bonjour a vous tous!
Comment avoir la meilleure terre possible avec 3 piquets de terre......................................
Merci a vous tous
piquets de 1 m
Comment avoir la meilleure terre possible avec 3 piquets de terre......................................
Merci a vous tous
piquets de 1 m
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation de terre ...
salut
Il n'y a pas de méthode miracle
des piquets de 1m devront normalement etre enfoncés à plus de 2m.
plus ils sont éloignés, plus il y a de câblette 25mm², mieux c'est
http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf
@+
Il n'y a pas de méthode miracle
des piquets de 1m devront normalement etre enfoncés à plus de 2m.
plus ils sont éloignés, plus il y a de câblette 25mm², mieux c'est
http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation de terre ...
salut,

cordialement.
comment vous faites pour enfoncer à 2m un piquet de 1m? (erreur de frappe?)RFco a écrit :des piquets de 1m devront normalement etre enfoncés à plus de 2m.
cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation de terre ...
non, pas d'erreur de frappe, on creuse à un metre et on enfonce. Perso, je mets des 1,50m, je creuse une tranchée au moins à 60cm et enfonces mes piquets
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation de terre ...
re,
ce n'est pas plus simple (et plus rapide) de planter directement un piquet de 2m dans ce cas?
@+
ce n'est pas plus simple (et plus rapide) de planter directement un piquet de 2m dans ce cas?
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation de terre ...
pour un piquet, soit, mais pour plusieurs, il faut bien les interconnecter et donc faire une tranchée...
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation de terre ...
bonjour j'en profite pour vous demander s'il faut mettre un regard la ou se trouve le piquet?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation de terre ...
Bonour Palou43,
Oui, c'est plus que conseillé pour permettre d'en vérifier ultérieurement la bonne connection
@+
Oui, c'est plus que conseillé pour permettre d'en vérifier ultérieurement la bonne connection
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation de terre ...
tu es obliger de mettre une rehausse parcontre si tu as 60 de hauteur?
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Installation de terre ...
ok
j'ai un passage obligatoire du consuel
il mesure la terre?
est il possible d'en verifier la valeur exacte avant leur passage?
merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai un passage obligatoire du consuel
il mesure la terre?
est il possible d'en verifier la valeur exacte avant leur passage?
merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
