Bonsoir Julien du Gard,
avant toute chose, il vous faut une autorisation écrite du syndic pour pouvoir emprunter les parties communes (passage du câble) de votre co-propriété, ERDF utilise cette même démarche pour, par exemple installer un téléreport dans un immeuble.
Bien amicalement.
Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
Bonjour,
Merci a tous pour vos réponses.
Je suis seulement propriétaire de l appartement.
Sera t il nécessaire de mettre un compteur dans la cave ou l installation électrique de la cave sera reliée au compteur de mon appartement?
Merci a tous pour vos réponses.
Je suis seulement propriétaire de l appartement.
Sera t il nécessaire de mettre un compteur dans la cave ou l installation électrique de la cave sera reliée au compteur de mon appartement?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
Bonjour,
Si vous êtes également propriétaire de cette cave, son alimentation électrique devra alors être issue du tableau de protection de votre appartement, donc du même comptage.
Si vous êtes également propriétaire de cette cave, son alimentation électrique devra alors être issue du tableau de protection de votre appartement, donc du même comptage.
Cordialement
GAS
GAS
- steph29510
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 16 oct. 2009 21:24
- Contact :
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
bonsoir,
je suis actuellement en apprentissage d'électricien d'équipement et si je peux t'apporter une solution...
tout d'abord, il faut demander au syndic de copropriété une autorisation d'effectuer les travaux dans les parties communes d'un immeuble.
Ensuite, je reprendrai l'alimentation en 6 mm² jusqu'à ton tableau de repartition. puis de tes barettes de répartition à ton interdiff. 30mA type AC en 6 mm² aussi. de là, tu mettras un disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 16A courbe C à 4500 de pouvoir de coupure pour ta ou tes prise(s) [sachant que tu peux en mettre 5 sur un 16 ampères], et un disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 10A courbe C à 4500 de pouvoir de coupure ; les deux pontés avec des barrettes neutre et phase.
de ton D.D. 16A, tu alimentes en 2,5 mm² et en 1,5mm² pour ton éclairage du D.D. à l'inter puis à la lampe.
ce qui peut etre sympas c'est de mettre un B.P. avec télérupteur pour ton éclairage.
utilise par contre de la gaine IRL et du matériel plexo. n'oublie pas de choisir le bon diametre de gaine pour qu'il y ai 1/3 de la section intérieure réelle de la gaine qui soit utilisable.
sur ce bon travaux et peut etre à bientôt sur le site...
Stéphane
je suis actuellement en apprentissage d'électricien d'équipement et si je peux t'apporter une solution...
tout d'abord, il faut demander au syndic de copropriété une autorisation d'effectuer les travaux dans les parties communes d'un immeuble.
Ensuite, je reprendrai l'alimentation en 6 mm² jusqu'à ton tableau de repartition. puis de tes barettes de répartition à ton interdiff. 30mA type AC en 6 mm² aussi. de là, tu mettras un disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 16A courbe C à 4500 de pouvoir de coupure pour ta ou tes prise(s) [sachant que tu peux en mettre 5 sur un 16 ampères], et un disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 10A courbe C à 4500 de pouvoir de coupure ; les deux pontés avec des barrettes neutre et phase.
de ton D.D. 16A, tu alimentes en 2,5 mm² et en 1,5mm² pour ton éclairage du D.D. à l'inter puis à la lampe.
ce qui peut etre sympas c'est de mettre un B.P. avec télérupteur pour ton éclairage.
utilise par contre de la gaine IRL et du matériel plexo. n'oublie pas de choisir le bon diametre de gaine pour qu'il y ai 1/3 de la section intérieure réelle de la gaine qui soit utilisable.
sur ce bon travaux et peut etre à bientôt sur le site...
Stéphane