Controleur Permanent d'isolement

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Avatar du membre
gcortex
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : sam. 26 juil. 2008 16:17
Contact :

Controleur Permanent d'isolement

Message par gcortex »

Bonjour,

un CPI injecte t-il du courant entre neutre et terre pour signaler également les défauts neutre-terre ?
car en vérifiant simplement que la tension neutre/terre est nulle, il détecterait les défauts phase/terre

faut-il obligatoirement un neutre sur le transfo pour brancher un CPI ??

Merci :-D
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Controleur Permanent d'isolement

Message par Candela »

Bonjour
gcortex a écrit : un CPI injecte t-il du courant entre neutre et terre pour signaler également les défauts neutre-terre ?
En gros, un CPI est une pile (Il y en a en basse fréquence, mais cela ne change rien) branchée entre terre et neutre (habituellement, car ce n'est pas une obligation). Si un courant circule, c'est qu'il y a un défaut "quelque part sur l'ensemble des conducteurs actifs du réseau", donc incluant le neutre, les enroulements BT du transfo...
gcortex a écrit : car en vérifiant simplement que la tension neutre/terre est nulle, il détecterait les défauts phase/terre
Je ne comprends pas bien : le CPI ne vérifie pas que la tension neutre/terre est nulle, et il détecte les défauts "conducteurs actifs-terre", et seulement ceux-là.
gcortex a écrit : faut-il obligatoirement un neutre sur le transfo pour brancher un CPI ??
Non, on peut soit utiliser un "neutre artificiel" à base de transfos ou de résistances (accessoire fourni par le constructeur), ou le brancher directement entre phase et terre (mais pour celà, il faut un modèle qui supporte la tension simple permanente et la tension composée (en fait la tension de claquage du parasurtenseur) en cas de défaut.
A+
Avatar du membre
gcortex
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : sam. 26 juil. 2008 16:17
Contact :

Re: Controleur Permanent d'isolement

Message par gcortex »

OK merci :-D
Avatar du membre
Yohann
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 30 mars 2009 21:00
Contact :

Re: Controleur Permanent d'isolement

Message par Yohann »

Bonjour,

Savez-vous comment règle-t-on les seuils de préalarme et d'alarme d'un CPI ? En fonction de quels paramètres ? Et comment vérifie-t-on son efficacité ? Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Controleur Permanent d'isolement

Message par Candela »

Bonsoir
Yohann a écrit :
Savez-vous comment règle-t-on les seuils de préalarme et d'alarme d'un CPI ? En fonction de quels paramètres ? Et comment vérifie-t-on son efficacité ? Merci
La préalarme doit se régler en fonction de l'isolement habituel du réseau, en situation normale, mais avec la charge maximum. La C 15-100 suggère de régler à 50% de cette valeur....
Quand au seuil d'alarme, il faut qu'il corresponde à un vrai défaut: je dirais dans les 5 %du niveau d'isolement, mais la norme parle de 500 [z_homs] . A mon sens, cela dépend de la façon dont vous cherchez les défauts: si vous avez un système de recherche performant, vous pouvez remonter (sans excès) le niveau d'alarme, vous n'en serez que mieux protégé contre les déclenchements dus à des défauts doubles.
Les CPI sont normalement munis d'un bouton test.
A+
Avatar du membre
Yohann
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 30 mars 2009 21:00
Contact :

Re: Controleur Permanent d'isolement

Message par Yohann »

Merci pour tes explications
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Controleur Permanent d'isolement

Message par Candela »

Bonsoir,
Candela a écrit : A mon sens, cela dépend de la façon dont vous cherchez les défauts: si vous avez un système de recherche performant, vous pouvez remonter (sans excès) le niveau d'alarme, vous n'en serez que mieux protégé contre les déclenchements dus à des défauts doubles.
Il me semble que cette phrase mérite quelques explications.
La théorie, c'est que tout défaut doit être immédiatement recherché et éliminé.
La pratique, et c'est ce que veut dire la norme, c'est qu'un défaut impédant peut être difficile à trouver. Particulièrement si le réseau est étendu, un tel défaut, bien réel, peut être du même niveau qu'une baisse d'isolement global d'un ou plusieurs départs qui peut avoir des raisons multiples. Et si la recherche se fait en courant basse fréquence, le courant de fuite capacitif vient encore brouiller les pistes sur les départs longs.Si le détecteur n'est pas prévu pour, les harmoniques peuvent aussi s'inviter à la fête.
C'est la raison pour laquelle la norme suggère ce réglage assez bas qui ne comporte pas de risque et permet de ne s'intéresser , dans l'urgence, qu'à de "vrais" défauts.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Controleur Permanent d'isolement

Message par GAS »

Bonjour,
Candela a écrit :La préalarme doit se régler en fonction de l'isolement habituel du réseau, en situation normale, mais avec la charge maximum. La C 15-100 suggère de régler à 50% de cette valeur....
Quand au seuil d'alarme, il faut qu'il corresponde à un vrai défaut: je dirais dans les 5 %du niveau d'isolement, mais la norme parle de 500 . A mon sens, cela dépend de la façon dont vous cherchez les défauts: si vous avez un système de recherche performant, vous pouvez remonter (sans excès) le niveau d'alarme, vous n'en serez que mieux protégé contre les déclenchements dus à des défauts doubles.
Les CPI sont normalement munis d'un bouton test.
C'est exact Candela et à toutes fins utiles, vous pouvez lire cette doc sur le Net: ;-)
http://www.socomecgroup.com/catalogue/p ... cpi-fr.pdf
Cordialement
GAS
Avatar du membre
FMELEC
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : lun. 3 août 2009 21:51
Contact :

Controleur Permanent d'isolement et détecteur de défaut

Message par FMELEC »

Salut,
Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) et un détecteur de défaut.
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Controleur Permanent d'isolement et détecteur de défaut

Message par Candela »

Bonjour,
FMELEC a écrit : Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) et un détecteur de défaut.
En principe, le terme "détecteur de défaut" est réservé aux appareils qui, sur un réseau MT constitué de nombreux tronçons de câble séparés par des interrupteurs, sert à indiquer lesquels ont vu un défaut et ne l'ont pas vu.
Vous voulez sans doute parler des "appareils de recherche de défauts" utilisables dur réseaux BT schéma IT ?
Un CPI injecte soit un courant continu, soit un courant basse fréquence (2,4, 10Hz) en un point du réseau normalement situé près de la source . Il mesure le courant qui s'établit et en déduit l'isolement global du réseau.
Si le courant injecté est alternatif (basse fréquence), il est possible de "lire" le courant passant en un endroit à l'aide d'un tore de mesure et ainsi de savoir si un défaut se situe en aval du point de mesure.
Il existe des appareils à poste fixe, avec commutateurs manuels ou automatiques, qui permettent de connaître le départ qui est en défaut (seuls les départs équipés de tores permettent cette mesure). Mais on utilise le plus souvent, en complément ou à la place, des appareils portatifs ressemblant à des pinces ampèremétriques (en général plus grosses, car la précision requise demande une masse de fer et un bobinage plus encombrants afin de mesurer des mA). Ces appareils permettent de suivre les câbles et d'identifier où se trouve le défaut.
Tout va bien lorsqu'il y a un "gros" défaut émergeant de l'isolement globalement bon. Mais il y a souvent une multitude de "petits " défauts se mêlant à d'autres "fuites" (par exemple capacitives, surtout en 10 Hz et si les câbles sont longs) qui font que l'o n'y voit guère plus clair: difficile de distinguer un départ "long" mais sain d'un départ "court" mais avec un défaut faible...
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités