Colonne montante pour petit collectif
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Colonne montante pour petit collectif
Bonjour,
Comment calculer la section des cables pour une colonne montante?
Je suis pas trop sur de moi et je veux pas me planter.
J'ai un petit immeuble ancien avec installation elec à refaire entierement , avec :
RdC : 1 distributeur pour la distribution logement 1 et commun
N°1 - 1T4 (30/60A car 8KW de chauffage )
1 commun (15/45A - minuterie et interphone )
RdC +1 : 1 distributeur pour la distribution logement 2,3,4 et 5
RdC+1 : N°2 - 1T4 (30/60A car 8KW de chauffage )
RdC+1 : N°3 - 1T3 (30/60A car 6KW de chauffage )
RdC+2 : N°4 - 1T3 (15/45A car 5KW de chauffage )
RdC+1 : N°5 - 1T4 (30/60A car 8KW de chauffage )
Distance CCPC extérieur / 1er distributeur : 4m
Distance 1er distributeur / 2ieme distributeur : 24m
Distance 1er distributeur / log1: 19m - commun: 3m
Distance 2ieme distributeur / log2: 5m - log3: 9m - log4: 20m -log5: 20m
Questions : - quelles sont les sections des cables à prévoir ?
- ou implanter les disjoncteurs de branchements EDF et les compteurs ( appartements ,local EDF au RdC avec 1er distributeur et tableau commun ou au niveau distributeur RdC+1
Je suis allé poser ces questions à EDF mais ils me renvoient vers le consuel, mais pour moi ce n'est pas au consuel à répondre à ces questions.
Comment calculer la section des cables pour une colonne montante?
Je suis pas trop sur de moi et je veux pas me planter.
J'ai un petit immeuble ancien avec installation elec à refaire entierement , avec :
RdC : 1 distributeur pour la distribution logement 1 et commun
N°1 - 1T4 (30/60A car 8KW de chauffage )
1 commun (15/45A - minuterie et interphone )
RdC +1 : 1 distributeur pour la distribution logement 2,3,4 et 5
RdC+1 : N°2 - 1T4 (30/60A car 8KW de chauffage )
RdC+1 : N°3 - 1T3 (30/60A car 6KW de chauffage )
RdC+2 : N°4 - 1T3 (15/45A car 5KW de chauffage )
RdC+1 : N°5 - 1T4 (30/60A car 8KW de chauffage )
Distance CCPC extérieur / 1er distributeur : 4m
Distance 1er distributeur / 2ieme distributeur : 24m
Distance 1er distributeur / log1: 19m - commun: 3m
Distance 2ieme distributeur / log2: 5m - log3: 9m - log4: 20m -log5: 20m
Questions : - quelles sont les sections des cables à prévoir ?
- ou implanter les disjoncteurs de branchements EDF et les compteurs ( appartements ,local EDF au RdC avec 1er distributeur et tableau commun ou au niveau distributeur RdC+1
Je suis allé poser ces questions à EDF mais ils me renvoient vers le consuel, mais pour moi ce n'est pas au consuel à répondre à ces questions.
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Colonne montante pour petit collectif
Bonjour,
Y aurait-il une ame charitable pour me renseigner sur la section des cables du CCPC au 1er ditributeur et du 1er distributeur au 2ième distributeur?
J'utiliserai du 3x16mm² pour les liaisons appartements/didributeur
Cdlt
Y aurait-il une ame charitable pour me renseigner sur la section des cables du CCPC au 1er ditributeur et du 1er distributeur au 2ième distributeur?
J'utiliserai du 3x16mm² pour les liaisons appartements/didributeur
Cdlt
Re: Colonne montante pour petit collectif
Bonjour Pansonic, bonjour à tous.
EDF ou n'importe quel distributeur d'électricité , n'a pas autorité à valider les travaux.
C'est le rôle essentiellement d'un organisme privé qui valide et par voie de conséquence autorise la mise sous tension par un distributeur d'électricité.
Pour ce qui est des sections des câbles, je laisse le soin aux spécialistes des études qui vous aiguilleront mieux que moi.
Bonne journée.
EDF ou n'importe quel distributeur d'électricité , n'a pas autorité à valider les travaux.
C'est le rôle essentiellement d'un organisme privé qui valide et par voie de conséquence autorise la mise sous tension par un distributeur d'électricité.
Pour ce qui est des sections des câbles, je laisse le soin aux spécialistes des études qui vous aiguilleront mieux que moi.
Bonne journée.
Re: Colonne montante pour petit collectif
salut tout le monde,
avec les infos qui sont données et aprés un bref passage dans mes abaques,j'arrive aux résultats suivants:
du CCPC au premier distributeur: cable en 35 mm² alu
du 1er distributeur au second: 25 mm² alu
chute de tension =5% , je suis parti avec un coeff de foisonnement de 0,7.
la dérivation en 3G16 mm² pour les logements me parait correcte.
d'autres avis sur la question?
cordialement.
avec les infos qui sont données et aprés un bref passage dans mes abaques,j'arrive aux résultats suivants:
du CCPC au premier distributeur: cable en 35 mm² alu
du 1er distributeur au second: 25 mm² alu
chute de tension =5% , je suis parti avec un coeff de foisonnement de 0,7.
la dérivation en 3G16 mm² pour les logements me parait correcte.
d'autres avis sur la question?
cordialement.
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Colonne montante pour petit collectif
Bonjour,
Dossier de branchement:
Il y a un dossier de branchement à réaliser et qui doit être soumis pour approbation au service local de distribution. Ce dossier renseigne entre autre sur :
- les intervenants: MOA, MOE, electricien, et ERDF
- le projet lié au génie civil (constitution des colonnes, le local technique avec les réservations + la ventilation, etc)
- le plan et constitution des circuits électriques
la distribution:
Le plus simple :
- créer une colonne montante avec une canalisation préfabriquée 200 A en gaine technique située sur la partie commune
puis à chaque niveau
- dispositif de connexion pour chaque dérivation
- dispositif de protection
- tablau de controle
chez l'abonné
- le disjoncteur de branchement (DB90).
Autre solution:
distribuer en jeu d'orgue à partir d'un local technique (avec accès permanent)
regrouper tous les dispositifs de connexion et compteurs
chute de tension :
la chute de tension demandée (par la c14-100) est de 1% du point de raccordement (EDF) jusqu'au disjoncteur de branchement.
ce qui donnerait, je pense (estimation), dans votre cas des sections de câbles avoisinant les 50 voire 70 mm² par logement.
je vous invite à consulter la C14-100 pour plus de précisions
cordialement,
Pour vous répondre au mieux, il faut s'appuyer sur la norme C14-100 qui explique les différents modes de distribution et les exigences.pansonic a écrit :ou implanter les disjoncteurs de branchements EDF et les compteurs
Dossier de branchement:
Il y a un dossier de branchement à réaliser et qui doit être soumis pour approbation au service local de distribution. Ce dossier renseigne entre autre sur :
- les intervenants: MOA, MOE, electricien, et ERDF
- le projet lié au génie civil (constitution des colonnes, le local technique avec les réservations + la ventilation, etc)
- le plan et constitution des circuits électriques
la distribution:
Le plus simple :
- créer une colonne montante avec une canalisation préfabriquée 200 A en gaine technique située sur la partie commune
puis à chaque niveau
- dispositif de connexion pour chaque dérivation
- dispositif de protection
- tablau de controle
chez l'abonné
- le disjoncteur de branchement (DB90).
Autre solution:
distribuer en jeu d'orgue à partir d'un local technique (avec accès permanent)
regrouper tous les dispositifs de connexion et compteurs
chute de tension :
la chute de tension demandée (par la c14-100) est de 1% du point de raccordement (EDF) jusqu'au disjoncteur de branchement.
ce qui donnerait, je pense (estimation), dans votre cas des sections de câbles avoisinant les 50 voire 70 mm² par logement.
je vous invite à consulter la C14-100 pour plus de précisions
cordialement,
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Colonne montante pour petit collectif
bonjour,
quelques liens concernant les colonnes montantes
Guide pratique Réalisation des colonnes électriques
http://www.capeb-rhone.fr/docs/Guidecol ... nteEDF.pdf
http://www.michaud.fr/npds/themes/them- ... atique.pdf
Logiciel de calcul des colonnes électriques
http://www.michaud.fr/npds/article.php? ... p;&thold=0
Présentation de la nouvelle édition NF C14 100
http://raccordementelec.olympe-network. ... 14-100.pdf
cordialement
quelques liens concernant les colonnes montantes
Guide pratique Réalisation des colonnes électriques
http://www.capeb-rhone.fr/docs/Guidecol ... nteEDF.pdf
http://www.michaud.fr/npds/themes/them- ... atique.pdf
Logiciel de calcul des colonnes électriques
http://www.michaud.fr/npds/article.php? ... p;&thold=0
Présentation de la nouvelle édition NF C14 100
http://raccordementelec.olympe-network. ... 14-100.pdf
cordialement
Re: Colonne montante pour petit collectif
bonjour,Kirchhoff a écrit : EDF ou n'importe quel distributeur d'électricité , n'a pas autorité à valider les travaux.
C'est le rôle essentiellement d'un organisme privé qui valide et par voie de conséquence autorise la mise sous tension par un distributeur d'électricité.
c'est le distributeur d'electricité qui receptionne et valide la colonne montante et de ce fait qui decide de la mise en exploitation et non un organisme privé
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Colonne montante pour petit collectif
bonsoir à tous,
surtout que l'alim. fait parti de la norme C14100 et la terre fait parti de la C15100
pour ce qui est des sections en fonction des puissances et de la tolérence de chute de tension je pencherai plus pour du 95² cu du ccpc au
premier distributeur et du 70² cu du premier au deuxième distributeur
pour les cables de 20M du distrib. au ccpi un 2X 25² cu conviendrai mieux pour les autres du 16²cu suffira.
je pense quand même qu'il vous faut préparer un dossier en béton ,puissance,section choix des matériels .... et recontacter edf pour la validation
du projet comme le disait plus haut Patrick 21
A+
vous ne devez pas passer le conducteur de terre dans le cable d'alimentation, il vous faudra donc un 2 fois et passer la terre séparémentDidier62 a écrit :la dérivation en 3G16 mm² pour les logements me parait correcte
surtout que l'alim. fait parti de la norme C14100 et la terre fait parti de la C15100
pour ce qui est des sections en fonction des puissances et de la tolérence de chute de tension je pencherai plus pour du 95² cu du ccpc au
premier distributeur et du 70² cu du premier au deuxième distributeur
pour les cables de 20M du distrib. au ccpi un 2X 25² cu conviendrai mieux pour les autres du 16²cu suffira.
je pense quand même qu'il vous faut préparer un dossier en béton ,puissance,section choix des matériels .... et recontacter edf pour la validation
du projet comme le disait plus haut Patrick 21
A+
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Colonne montante pour petit collectif
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
# vous ne devez pas passer le conducteur de terre dans le cable d'alimentation, il vous faudra donc un 2 fois et passer la terre séparément #
Pour la liason appartement/distributeur, je peux passer un R2V 2x16 et 1 fil H07VR 16² vert-jaune das la meme goulotte ?
Cdlt,
Merci pour vos réponses.
# vous ne devez pas passer le conducteur de terre dans le cable d'alimentation, il vous faudra donc un 2 fois et passer la terre séparément #
Pour la liason appartement/distributeur, je peux passer un R2V 2x16 et 1 fil H07VR 16² vert-jaune das la meme goulotte ?
Cdlt,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Colonne montante pour petit collectif
Salut,
il faudrait normativement deux compartiments séparés...
@+
il faudrait normativement deux compartiments séparés...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités