dijoncteur pour four triphase

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Anarion
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 19:33
Contact :

dijoncteur pour four triphase

Message par Anarion »

bonjour,
dans un exercice, il y a un four triphasé 18kW a alimenter, sachant que Icc = 9 kA
I nominal est egale donc a 26A
ils demandent un Disj. Merlin gerin

je propose alors un C60N 32A Pdc 10kA mais la reponse est C60L 32A Pdc 40KA
Pourquoi un C60L alors que je pense qu'un C60N suffirais ?

merci pour vos reponses
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1603
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: dijoncteur pour four triphase

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Quelle est la longueur de la ligne ? Que trouve-t-on en amont de votre protection ?
Avatar du membre
Anarion
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 19:33
Contact :

Re: dijoncteur pour four triphase

Message par Anarion »

en fait c'est un exercice sur un bouquin et j'ai donné tout les renseignements connus
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: dijoncteur pour four triphase

Message par RFco »

salut,


Je ne suis pas un pro du tri, loin de là, mais n'y aurait il pas une histoire de filiation???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: dijoncteur pour four triphase

Message par lignedirecteband »

bonsoir à tous,

l'énoncé parait un peu juste.
on peut supposer que l'ICC de 9KA est aux bornes du four mais pour pouvoir déterminer 40KA c'est qu'on ce rapproche
surement d'un transfo mais de quelle puissance ? et donc la longueur et la section de cable alimentant le four?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: dijoncteur pour four triphase

Message par RFco »

lignedirecteband a écrit :bonsoir à tous,

l'énoncé parait un peu juste.
on peut supposer que l'ICC de 9KA est aux bornes du four mais pour pouvoir déterminer 40KA c'est qu'on ce rapproche
surement d'un transfo mais de quelle puissance ? et donc la longueur et la section de cable alimentant le four?


C'estbien ce que je disais, non??? un probleme de filiation...



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Anarion
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 19:33
Contact :

Re: dijoncteur pour four triphase

Message par Anarion »

en effet l'enonce est tres court et vos reflexion sont logiques si on est sur : transfo + disj. + ligne + four ( Icc9kA)

mais merci vous avez conforté ma reflexion qui semble juste si on reste sur : disj. + ligne négligeable + four pour des exo non reel.

bonsoir.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités