Bonjour,
j'ouvre un post sur un vaste sujet : les batteries ouvertes.
En effet, on retrouve beaucoup de batteries dès lors qu'il est nécessaire de stocker l'électricité cependant on s'aperçoit facilement que tout n'est pas aussi simple.
Je récapitule mes connaissances sur le sujet afin d'ouvrir le débat et de compléter mes connaissances avec vos remarques.
Parmi les technologies, la plus répandue est la batterie plomb-acide.
Ainsi dans les ateliers de charge batteries soumis ou non à ICPE rubrique 2925 (régime déclaration >50 kW):
Je réalise une configuration des lieux de telle sorte que je ne sois pas en atmosphère explosible (ATEX)
Atex: pas d'atex, puisque comme le demande les directives européennes 94/9/CE (décret 96-1010 du 19 novembre 1996) et 99/92/CE (décret 2002-1553 et 1554 du 24 décembre 2002), mon analyse de risque me conduit à dire qu'il n'y en a pas besoin puisque j'installe une ventilation me permettant d'être inférieur à la LIE de l'hydrogène (LIE=4%).
Je n'installe pas d'explosivimètre.
Je classe donc mon local BE2 et non BE3
Aménagement :
- 1 salle de charge
- 1 salle de préparation
- 1 local stockage batteries vide
- 1 local stockage acide
- 1 local stockage potasse
Dispositions constructives:
- mur coupe feu 1h (en ERT) avec porte pare flamme 1/2 h
- mur coupe feu 2h (en ERP) avec porte pare flamme 1 h
- revêtement de sol en grès ou peinture acide
- siphon de sol
Ventilation:
- Mécanique à raison de 10 volumes heure (plus simple que le calcul de la C15-100)
Electricité
- Éclairage: luminaire de bonne gamme industrielle, IP 55 mini, 960°C
- Câblage: U 1000R2V sous IRL
emplacement batteries:
1 batterie tous les 50 cm sur paillasse et à 20 cm du mur
Marquage:
- local batterie
- interdiction de fumer
- feux nu interdit
- téléphone portable interdit
- danger électrique
- port de lunette et gants
Équipement de sécurité:
- 1 douche dans la salle de charge
- 1 rince œil dans la salle de charge
- 1 rince œil dans la salle de préparation
Caractéristiques de mon installation
- Ventilateur à forte inertie.
En cas de coupure d'électricité l'inertie me permet de continuer à extraire l'air.
Si l'extracteur n'a pas d'inertie je raccorde celui-ci à une alimentation électrique de sécurité (AES)
Je surveille l'échauffement des roulements par la mise en place de sondes.
Si je ne trouve pas ces matériels, j'installerai un extracteur ATEX.
Réseau électrique pour la charge batteries (Exemple de réalisation selon la puissance de charge):
depuis le chargeur situé dans la salle de préparation des batteries
- ligne d'alimentation en câble 2x70 mm² (U100R2V)
- boite de dérivation 960°C à chaque poste de charge batterie, IP 55 mini
- inter-sectionneur rotatif (positionner sous la BD), IP 55mini
- depuis l'IS : câbles souples unipolaires H07 RNF; longueur 1 m; 16 ou 25 mm²(repérés par des manchons de couleurs) équipés de pince pour batterie
j'ouvrirai ultérieurement d'autres post:
batteries 2eme partie: les batteries étanches
batteries 3eme partie: les charriots électriques
batteries 4eme partie: applications
- ASI et ADI (onduleurs)
- centraux téléphoniques
- solaire
cordialement,
Batteries 1ère partie
- Tipler
- Assidu

- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Batteries 1ère partie
Bonsoir,
Quelques abréviations a déterminer (j'irai voir mon ami Google
)... sinon j'apprécie ce rappel de tes connaissances.
J'attend la suite avec impatience, je suis un peu concerné de par mon travail (montage de groupe électrogène), dans notre atelier nous stockons beaucoup de batteries, sèches auparavant, en acide aujourd'hui (question de coût).
Les batteries sont gerbées les une sur les autres, le tout sur une palette, dans l'atelier (non aéré), nous ne possédons ni douche ni rince oeil...
A plus tard
Quelques abréviations a déterminer (j'irai voir mon ami Google
J'attend la suite avec impatience, je suis un peu concerné de par mon travail (montage de groupe électrogène), dans notre atelier nous stockons beaucoup de batteries, sèches auparavant, en acide aujourd'hui (question de coût).
Les batteries sont gerbées les une sur les autres, le tout sur une palette, dans l'atelier (non aéré), nous ne possédons ni douche ni rince oeil...
A plus tard
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités