COURBE DE DISJONCTEUR

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

COURBE DE DISJONCTEUR

Message par yam »

Bonjours a tous

Dans quel cas utilise t'on des disjoncteurs de courbe Z et K

Merci d'avance

yam
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par GAS »

Bon jour Yam.
Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique ;-) 8-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par yam »

Merci gas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7346
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par RFco »

Bonsoir,


Un petit tableau pour rappel
http://www.casimages.com/img.php?i=0805 ... 301547.jpg

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par pinss67 »

GAS a écrit :Bon jour Yam.
Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique ;-) 8-)
Je confirme mon ami Gas, ta mémoire est encore bonne ;-) :-D ;-)

A très bientôt ;-)
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par Max78 »

Bonsoir,
pinss67 a écrit :
GAS a écrit :Bon jour Yam.
Si ma mémoire est bonne (à confirmer), la courbe D ou K est réservée aux applications nécessitant un fort appel d'intensité et la courbe Z pour des applications relatives à la présence d'électronique ;-) 8-)
Je confirme mon ami Gas, ta mémoire est encore bonne ;-) :-D ;-)

A très bientôt ;-)
Je confirme egalement :-D
Pour les fusibles, il me semble qu'on se sert de fusible de type U ou R (fusible à fusion tres courte ) pour les applications electronique ? Quelqu'un peut me rafraichir la memoire ? :(

Cordialement,
Max
Avatar du membre
électron
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:31
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par électron »

very good
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par GAS »

Bonjour,
Pour répondre à notre ami Max et après avoir fouillé dans mes docs, je confirme effectivement que les fusibles "UR" sont destinés à la protection des semi-conducteurs afin de limiter leurs contraintes thermiques. :lol: ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par pinss67 »

On pourrait peut être faire un récapitulatif de l'ensemble des courbes existantes, ;-)
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par Im2fast4U »

Effectivement, on pourrait, même si le lien fourni par RFco est assez complet.

Je tiens tout de même à rajouter, pour les intervenants sur des installations anciennes, qu'on peut avoir affaire à des disjoncteurs de courbe U (équivalents à des courbes C) ou à des courbes L (équivalents à des courbes B)...

ce qui, avec des exemples d'utilisations, donne :
  • -courbes B : pour les grandes longueurs, la protection contre les contacts indirects en TNC, ou en aval d'un onduleur
    -courbes C : pour un usage normal
    -courbes D : pour un récepteur à fort courant d'appel (transformateur, moteur)
    -courbes K : idem courbe D ou presque, protection des circuits auxiliaires
    -courbes Z : protection des circuits électroniques
    -courbes MA : protection uniquement magnétique, pour les moteurs de désenfumage en ERP par exemple
Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités