Calcul de chute de tension sur ligne

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
7ider5
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 27 août 2009 11:39
Contact :

Calcul de chute de tension sur ligne

Message par 7ider5 »

Bonjour,

je vais avoir besoin d'expliquer la formule de calcul de la chute de tension sur un conducteur.
La formule est la suivante:

Code : Tout sélectionner

∆V = b ( ρ1 L/S cos φ + λ L sin φ ) × Ib
  
∆V   : chute de tension, en volt
b    : coef de 1 pour triphasé phase-neutre, 2 mono,et racine de 3 pour le tri entre phases.
ρ1   : résistivité du conducteur en service normal, soit 1,25 fois celle à 20 °C
       ρ1 = 0,0225 Ω mm2/m pour le cuivre; ρ1 = 0,036 Ω mm2/m pour l'aluminium
L    : longueur de la canalisation, en mètre
S    : section des conducteurs, en mm2
cosφ : facteur de puissance; en l'absence d'indication précise on peut prendre cosφ = 0,8 ( sin φ = 0,6)
IB   : courant maximal d'emploi, en ampère
λ    : réactance linéique des conducteurs, en Ω/m
Problème je suis incapable d'expliquer ce coefficient "b" ni comment le calculer.

Une idée?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Calcul de chute de tension sur ligne

Message par Candela »

Bonjour,
Ce calcul est issu de la NF C 15-100, 525 sauf sur un point.
Le calcul de base donne la chute de tension en volts.
En triphasé, la chute de tension s'applique sur un câble puisque le courant de retour est nul si le circuit est équilibré.
En mono, le courant parcourt deux fois la longueur, donc la chute de tension est double.
En revanche, je ne m'explique pas le [z_racine3] tri entre phases, dont ni la norme ni le guide C 15-105 ne font mention.
Ce n'est pas logique, puisque sur la ligne le courant et la tension sont exactement les mêmes dans les deux cas...
Est-ce indiscret de vous demander d'où provient votre information?
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Calcul de chute de tension sur ligne

Message par Candela »

Rebonjour,
Après quelques recherches, je vous propose une explication:
La norme calcule toujours la chute de tension par rapport à la tension simple.
Si comme le suggère le texte " [z_racine3] pour le tri entre phases" on veut la chute de la tension composée, il faut bien multiplier par [z_racine3] , le pourcentage restant évidemment le même dans les deux cas.
@+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités