CONSUEL

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

CONSUEL

Message par smorgan »

Bonjour à tous,

Une petite question concernant la visite du consuel

Je suis en pleine construction d'une maison neuve qui va être chauffée par une PAC sur nappe phréatique le tout en triphasée (pompe à chaleur + pompe de puisage)
L'installateur ne viendra poser le système dès que j'aurai l'électricité en triphasé (pour le moment il n'y a qu'une armoire de chantier en mono)
Pour le moment, il y a juste les arrivées des gaines dans des boites de dérivations en attente.
Cela ne pose t'il pas de probleme de faire venir le consuel alors que les éléments en triphasé ne sont pas encore installés?

Et sinon j'ai effectué une installation domotique en EIB/KNX. Quelqu'un a t 'il des infos concernant ce système et notamment la vérification du consuel sur ce type d'installation.

Merci bcp
Avatar du membre
léon26
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 19 août 2009 21:48
Contact :

Re: CONSUEL

Message par léon26 »

"Cela ne pose t'il pas de probleme de faire venir le consuel alors que les éléments en triphasé ne sont pas encore installés?"

l'installateur installe la PAC,raccordements fait le consuel passe verifie les sections et les protections. la PAC a l'arret,il pourra verifier le vigi de depart et les masses.une fois le consuel passé,le raccordement d'EDF? l'installateur pourra faire sa mise en route et ses essais.
les prises spécialisés devront être posés,les sorties de câbles devront être protégées en attente (du cuisiniste par exemple)
Avatar du membre
léon26
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 19 août 2009 21:48
Contact :

Re: CONSUEL

Message par léon26 »

"Et sinon j'ai effectué une installation domotique en EIB/KNX. Quelqu'un a t 'il des infos concernant ce système et notamment la vérification du consuel sur ce type d'installation."

domotique en EIB/KNX, c'est du CF.hormis les protections des transfos amont aval et de l'automate ou du régulateur,le reste il ne s'en préoccupe pas,il n'est pas la
pour comprendre les divers automatismes qui pourrez rencontrer.
bien entendu avec la C15 500,il vérifira les nb de prises TV,INFO et TEL avec la tête de ligne tel DTI + 2 PRISES suivant la surface de l'habitat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: CONSUEL

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut que tous les éléments soient en place, même si l'alimentation électrique triphasé n'est pas encore opérationnelle.

@+
Carminas
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Re: CONSUEL

Message par smorgan »

hum je sais pas si je peux forcer le chauffagiste a venir installer la PAC... ca va etre dur...
Ou sinon c'est peut etre possible de changer l'armoire de chantier par une en triphasé non ?
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: CONSUEL

Message par fk82 »

Bonjour,

Il faut en effet que tous les câbles soient tirés, raccordés et protégés, que toutes vos liaisons équipotentielles soient réalisées. Même si vous installer une partie de l'instal. en tri, il n'est pas nécessaire pour le consuel d'avoir l'énergie tri. Par contre il peut vous demander la doc technique de la pac pour vérifier sa consommation et vérifier que vos protections correspondent aux normes "constructeur".
Le consuel n'est pas là pour tester votre installation sous tension, mais pour vérifier les protections (leur nombres et calibre), câblages (sections en fonction du calibre), serrages, et surtout les liaisons équipotentielles.
Dans le tertiaire, le compteur de chantier est souvent mono, et les distribution en tri; la conformité est obtenue avant la mise en place du triphasé.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité