Cours de climatisation
Cours de climatisation
Bonjour,
J'aimerais savoir on peut on trouver des cours gratuit sur le net au niveau de la climatisation.
J'ai une formation d'éléctricien et je voudrais me tourner vers le multitechnique. J'ai passé des entretients dans des societe tel que ELYO et MANEI ou il on mit mon manque de connaissance dans ce domaine en avant.
D'avance merci à tous
J'aimerais savoir on peut on trouver des cours gratuit sur le net au niveau de la climatisation.
J'ai une formation d'éléctricien et je voudrais me tourner vers le multitechnique. J'ai passé des entretients dans des societe tel que ELYO et MANEI ou il on mit mon manque de connaissance dans ce domaine en avant.
D'avance merci à tous
Re: Cours de climatisation
Bonjour,
Des cours gratuits sur internet ? Oula, je n'ai jamais cherché mais ça me semble compromis
Ceci dit, si vous êtes toujours salarié d'une entreprise, peut-être pouvez vous vous renseigner aupres de votre employeur pour qu'il vous paye une formation ou prendre un Conges Individuelle de Formation
Si vous n'êtes plus salarié, renseignez vous aupres de la ANPE. Je sais qu'il propose des formations mais je connais pas les conditions d''admissions.
Cordialement,
Max
Des cours gratuits sur internet ? Oula, je n'ai jamais cherché mais ça me semble compromis
Ceci dit, si vous êtes toujours salarié d'une entreprise, peut-être pouvez vous vous renseigner aupres de votre employeur pour qu'il vous paye une formation ou prendre un Conges Individuelle de Formation
Si vous n'êtes plus salarié, renseignez vous aupres de la ANPE. Je sais qu'il propose des formations mais je connais pas les conditions d''admissions.
Cordialement,
Max
- michels
- De passage

- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 18:35
- Localisation : Sud Manche ( Granville / Avranches
- Contact :
Re: Cours de climatisation
Bonsoir,
Cours gratuit! Je peux vous le faire, mais je suis incapable d' insérer des schémas dans un texte sous word . J' ai eu un passé où j' ai donné des cours de froid et climatisation, mais tous mes dessins étaient fait manuellement, je ne sais pas le faire autrement .
Je suis dans le sud Manche, si vous n' êtes pas très loin, nous pouvons nous rencontrer et je pourrai vous aider .
Si vous pouvez mettre un peu d' argent, n' hésitez pas à acheter les livres écrits et édités par Brice Kotzaoglanian . Cà ne se trouve pas en librairie, il vend par correspondance et vous aller trouver un site Kotzaoglanian sur internet . Ce sont des ouvrages de base très orientés sur le dépannage et la maintenance en froid, clim, électricité, hydraulique, donc tout à fait adaptés aux techniciens de chez Elyo ou Dalkia .
Après avoir potassé un peu ces ouvrages, vous devriez acquérir un vernis vous permettant de soutenir sans problème un entretien avec les Chefs d' exploitation de ces sociétés . Bon courage, n' hésitez pas à me contacter si vous êtes dans ma région .
Cordialement,
Michels
Cours gratuit! Je peux vous le faire, mais je suis incapable d' insérer des schémas dans un texte sous word . J' ai eu un passé où j' ai donné des cours de froid et climatisation, mais tous mes dessins étaient fait manuellement, je ne sais pas le faire autrement .
Je suis dans le sud Manche, si vous n' êtes pas très loin, nous pouvons nous rencontrer et je pourrai vous aider .
Si vous pouvez mettre un peu d' argent, n' hésitez pas à acheter les livres écrits et édités par Brice Kotzaoglanian . Cà ne se trouve pas en librairie, il vend par correspondance et vous aller trouver un site Kotzaoglanian sur internet . Ce sont des ouvrages de base très orientés sur le dépannage et la maintenance en froid, clim, électricité, hydraulique, donc tout à fait adaptés aux techniciens de chez Elyo ou Dalkia .
Après avoir potassé un peu ces ouvrages, vous devriez acquérir un vernis vous permettant de soutenir sans problème un entretien avec les Chefs d' exploitation de ces sociétés . Bon courage, n' hésitez pas à me contacter si vous êtes dans ma région .
Cordialement,
Michels
Re: Cours de climatisation
Bonjour,
Merci pour cette contribution michels !
Ceci dit, il me semble que pour Dalkia, ils ont un campus à Lille ou ils envoient regulierement leurs gars en formation.
La climatisation et l'electricité sont les modules les plus enseignés.
Pour avoir vu ce type de cours face à moi(un ami qui me les a passé), je trouve qu'en effet, ils sont tres bien fait, mais je les trouve encore un peu trop théorique. Pour la thermodynamique, on parle par exemple du diagramme de clapeyron, Boltzmann, Clausius, Bose, Bernoulli ... et apparament que tres peu de pratique
Cordialement,
Max
Merci pour cette contribution michels !
Ceci dit, il me semble que pour Dalkia, ils ont un campus à Lille ou ils envoient regulierement leurs gars en formation.
La climatisation et l'electricité sont les modules les plus enseignés.
Pour avoir vu ce type de cours face à moi(un ami qui me les a passé), je trouve qu'en effet, ils sont tres bien fait, mais je les trouve encore un peu trop théorique. Pour la thermodynamique, on parle par exemple du diagramme de clapeyron, Boltzmann, Clausius, Bose, Bernoulli ... et apparament que tres peu de pratique
Cordialement,
Max
- michels
- De passage

- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 14 déc. 2008 18:35
- Localisation : Sud Manche ( Granville / Avranches
- Contact :
Re: Cours de climatisation
Bonjour,
Il est vrai que les cours pratiqués dans les locaux de l' ancienne " Générale de Chauffe" sont très pointus .
Je n' ai jamais enseigné ce genre de cours même dans une école d' ingénieurs de Nantes où j' ai eu quelques prestations plusieurs années de suite pendant quelques heures .
Toutes les formations que j' ai assumées étaient très pratiques tant sur les matières thermiques : froid et climatisation que sur l' hydraulique où je n' ai même jamais évoqué Bernouilli . En revanche, la mise en parallèle ou en série de pompes ou l' équilibrage de réseaux sont des points que j' ai toujours abordés car de nombreuses idées fausses sont dans les esprits à ce sujet .
L' electricité est un peu moins ma tasse de thé .
Si je peux aider les participants à ce forum, je le ferai volontiers sachant que je suis toujours infoutu de me servir d' un logiciel de dessin pour faire des schémas ou croquis divers . Je n' ai jamais réussi non plus à me servir de mon scanner, mais surtout je n' ai pas du tout envie d' apprendre !!
Cordialement
Michels
Il est vrai que les cours pratiqués dans les locaux de l' ancienne " Générale de Chauffe" sont très pointus .
Je n' ai jamais enseigné ce genre de cours même dans une école d' ingénieurs de Nantes où j' ai eu quelques prestations plusieurs années de suite pendant quelques heures .
Toutes les formations que j' ai assumées étaient très pratiques tant sur les matières thermiques : froid et climatisation que sur l' hydraulique où je n' ai même jamais évoqué Bernouilli . En revanche, la mise en parallèle ou en série de pompes ou l' équilibrage de réseaux sont des points que j' ai toujours abordés car de nombreuses idées fausses sont dans les esprits à ce sujet .
L' electricité est un peu moins ma tasse de thé .
Si je peux aider les participants à ce forum, je le ferai volontiers sachant que je suis toujours infoutu de me servir d' un logiciel de dessin pour faire des schémas ou croquis divers . Je n' ai jamais réussi non plus à me servir de mon scanner, mais surtout je n' ai pas du tout envie d' apprendre !!
Cordialement
Michels
- hicham2753
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 1 janv. 2009 20:03
- Contact :
Re: Cours de climatisation
salut je te donne quelque panne a propos de froid et j espere qu il te plaira
Pas d'arrivée de courant
Vérifier le branchement
Thermostat défectueux
Changer le thermostat
Relais défectueux
Changer le relais
Klixon(sécurité thermique)défectueux
Changer le klixon
Compresseur défectueux
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
L'APPAREIL TOURNE MAIS NE FAIT PAS DE FROID
Fuite de gaz réfrigerant (freon)
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
Compresseur défectueux
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
L'APPAREIL FAIT TROP DE FROID
Thermostat défectueux Changer le thermostat
L'APPAREIL NE FAIT PAS ASSEZ DE FROID
Fuite de gaz réfrigerant
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
Condenseur encrassé (grille arriere)
Nettoyer la grille (dépoussierage)
Compresseur défectueux
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
L'APPAREIL FAIT BEAUCOUP DE GIVRE
Joint de porte abimé
Changer le joint de porte
Charniere(s) usées ou cassée(s)
Changer les charnieres
LE COMPRESSEUR DEMARRE ET S'ARRETE AUSSITOT
Relais de démarrage défectueux
Changer le relais
Klixon défectueux
Changer le klixon
Compresseur défectueux
Opération complexe.Faire intervenir un frigoriste
hicham2753
FROID : refrigerateurs, congelateurs, combines
- Dépanner votre réfrigérateur, congélateur, ...
L'APPAREIL NE DEMARRE PAS - Dépanner votre réfrigérateur, congélateur, ...
Pas d'arrivée de courant
Vérifier le branchement
Thermostat défectueux
Changer le thermostat
Relais défectueux
Changer le relais
Klixon(sécurité thermique)défectueux
Changer le klixon
Compresseur défectueux
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
L'APPAREIL TOURNE MAIS NE FAIT PAS DE FROID
Fuite de gaz réfrigerant (freon)
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
Compresseur défectueux
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
L'APPAREIL FAIT TROP DE FROID
Thermostat défectueux Changer le thermostat
L'APPAREIL NE FAIT PAS ASSEZ DE FROID
Fuite de gaz réfrigerant
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
Condenseur encrassé (grille arriere)
Nettoyer la grille (dépoussierage)
Compresseur défectueux
Opération complexe .Faire intervenir un frigoriste
L'APPAREIL FAIT BEAUCOUP DE GIVRE
Joint de porte abimé
Changer le joint de porte
Charniere(s) usées ou cassée(s)
Changer les charnieres
LE COMPRESSEUR DEMARRE ET S'ARRETE AUSSITOT
Relais de démarrage défectueux
Changer le relais
Klixon défectueux
Changer le klixon
Compresseur défectueux
Opération complexe.Faire intervenir un frigoriste
hicham2753
Re: Cours de climatisation
Bonsoir
Ces sites pourraient vous aider http://www.eieretsher.org/cours/techniq ... f_ts2.html
http://david.aubry.chez-alice.fr/index.php
Ces sites pourraient vous aider http://www.eieretsher.org/cours/techniq ... f_ts2.html
http://david.aubry.chez-alice.fr/index.php
- trictric38
- De passage

- Messages : 17
- Enregistré le : dim. 11 mai 2008 12:12
- Contact :
Re: Cours de climatisation et de chaud
Bonsoir
Je recherche un site sur le chaud aussi bien construit que celui la http://david.aubry.chez-alice.fr/index.php
Merci pour votre aide
Je recherche un site sur le chaud aussi bien construit que celui la http://david.aubry.chez-alice.fr/index.php
Merci pour votre aide
Re: Cours de climatisation
Bonjour,
Je n'en connais pas personnellement.
Mais que celui que vous avez mis en lien est bien fait
Cordialement,
Max
Je n'en connais pas personnellement.
Mais que celui que vous avez mis en lien est bien fait
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
