Comment savoir si un portail est fermé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jipi06
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 12 mai 2008 22:16
Contact :

Comment savoir si un portail est fermé

Message par jipi06 »

Bonjour

mon portail motorisé se trouve à une distance ne me permettant pas de voir (caché par de la végétation donc non vicsible même le jour) si il se trouve en position fermée ou ouverte. j'aimerais avoir ce retour au niveau de mon interphone de commande d'ouverture/fermeture placé dans ma cuisine ex avoir une led allumée quand c'est ouvert et éteinte quand le portail est fermé...

Merci de votre aide

Jipi
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Comment savoir si un portail est fermé

Message par Blade3655 »

Tout simplement mettre en parallele sur le disjoncteur qui alimente le moteur du portail, une ampoule/led. Cependant il serait préférable pour s'assurer de la fermeture, de mettre un contact style "contacteur de porte" ou un contact de type infra-rouge. Car la 1ere solution, en cas de defaut sur la fermeture, peut entrainer une surchauffe du moteur si il y a obstacle sur le trajet du portail et donc déclenchement du disjoncteur lui étant associé, ce qui entrainera un mauvais diagnostic de l'ampoule/led qui indiquera le portail fermé.

L'idéal serait d'associer les 2. Concretement, faire poser 1 contact permettant la detection d'ouverture/fermeture du portail. Ce meme contact pilotera l'eclairage d'une ampoule/led.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
jipi06
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 12 mai 2008 22:16
Contact :

Re: Comment savoir si un portail est fermé

Message par jipi06 »

Merci de cette réponse

je vais essayer la solution contact

Jipi
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités