BAES
BAES
La cage d escalier d'un immeuble s'est retrouvé sans lumière . j ai réenclenché le disjoncteur 10 A et tout à fonctionné normalement . Mais je ne comprends pas pourquoi les BAES n'était pas allumé lorsque mon disjoncteur etait abaissé? quelqun aurait il une explication?
merci beaucoup
merci beaucoup
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: BAES
salut,
Est ce que les veilleuses étaient allumées???
Les blocs s'éclairent ils quand on coupe le disjoncteur général???
Depuis combien de temps la coupure durait elle??
@+
Est ce que les veilleuses étaient allumées???
Les blocs s'éclairent ils quand on coupe le disjoncteur général???
Depuis combien de temps la coupure durait elle??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: BAES
non les veilleuses n etaient pas allumées et non les blocs ne s eclairaient pas quand je coupais le DG mais en fait je pense que le 10 A avait disjoncté depuis longtemps et que par consequent les batteries étaient vides.
merci beaucoup pour votre réponse
merci beaucoup pour votre réponse
- lousse40
- De passage

- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
- Localisation : serres gaston landes
- Contact :
Re: BAES
le baes n est peut etre pas branché sous le bon disjoncteur d éclairage!!
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
http://lousse40.skyrock.com/
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: BAES
bonjour,
je fais une réponse afin de comprendre l'éclairage de sécurité des immeubles d'habitation hors immeubles de grande hauteur (IGH).
Selon l'arrête du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité incendie des immeubles d'habitation:
l'éclairage de sécurité a pour fonctions:
- assurer l'éclairage des escaliers,
- permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité,
- assurer l'évacuation (si nécessaire).
Cependant aucun éclairage de sécurité n'est imposé dans les habitations de 1ere, 2eme, 3eme famille A.
Pour les immeubles de 3eme famille B:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité:
- soit par blocs autonomes d'éclairage pour habitation (BAEH)* indépendant de l'éclairage normal,
- soit par une dérivation issue directement du tableau principal des services communs.
Pour les immeubles de 4eme famille:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité par BAEH.
* Les BAEH possèdent 5 heures d'autonomie contre 1 heure pour les BAES
Nota: Bien que l'arrête du 31 janvier 1986 ne le spécifie explicitement, il est recommandé de signaler les portes d'accès aux escaliers protégés et d'éclairer les circulations permettant d'évacuer le bâtiment.
De plus, l'immeuble doit posséder un registre de sécurité en complément du carnet d'entretien où sont consignées toutes les interventions intéressant la sécurité incendie de l'immeuble. Ce registre peut être demandé par les pompiers, le maire lors de visite.
cordialement,
je fais une réponse afin de comprendre l'éclairage de sécurité des immeubles d'habitation hors immeubles de grande hauteur (IGH).
Selon l'arrête du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité incendie des immeubles d'habitation:
l'éclairage de sécurité a pour fonctions:
- assurer l'éclairage des escaliers,
- permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité,
- assurer l'évacuation (si nécessaire).
Cependant aucun éclairage de sécurité n'est imposé dans les habitations de 1ere, 2eme, 3eme famille A.
Pour les immeubles de 3eme famille B:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité:
- soit par blocs autonomes d'éclairage pour habitation (BAEH)* indépendant de l'éclairage normal,
- soit par une dérivation issue directement du tableau principal des services communs.
Pour les immeubles de 4eme famille:
les escaliers protégés (encloisonnés) doivent comporter un éclairage de sécurité par BAEH.
* Les BAEH possèdent 5 heures d'autonomie contre 1 heure pour les BAES
Nota: Bien que l'arrête du 31 janvier 1986 ne le spécifie explicitement, il est recommandé de signaler les portes d'accès aux escaliers protégés et d'éclairer les circulations permettant d'évacuer le bâtiment.
De plus, l'immeuble doit posséder un registre de sécurité en complément du carnet d'entretien où sont consignées toutes les interventions intéressant la sécurité incendie de l'immeuble. Ce registre peut être demandé par les pompiers, le maire lors de visite.
cordialement,
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: BAES
Bonjour,
effectivement il s'agit bien d'un rappel règlementaire.
La précision concerne la présence de BAEH à la place des BAES.
Toutes modifications ou remplacements de BAES existants sont à réaliser avec des BAEH.
cordialement,
patrick
effectivement il s'agit bien d'un rappel règlementaire.
La précision concerne la présence de BAEH à la place des BAES.
Toutes modifications ou remplacements de BAES existants sont à réaliser avec des BAEH.
cordialement,
patrick
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
