Soucis contacteur chauffe eau
Soucis contacteur chauffe eau
Bonjour tout le monde
J'ai un soucis avec mon contacteur de chauffe eau qui manifestement ne s'enclenche pas aux heures creuses. Manuellement parlant on peut le couper, le faire fonctionner en marche forcée mais rien en position auto.
Existe-t-il une méthode pour le tester (pour savoir si le contacteur est mort) ou s'agit-il d'un mauvais branchement (j'en doute...)
Merci de votre aide
J'ai un soucis avec mon contacteur de chauffe eau qui manifestement ne s'enclenche pas aux heures creuses. Manuellement parlant on peut le couper, le faire fonctionner en marche forcée mais rien en position auto.
Existe-t-il une méthode pour le tester (pour savoir si le contacteur est mort) ou s'agit-il d'un mauvais branchement (j'en doute...)
Merci de votre aide
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Soucis contacteur chauffe eau
salut,
Ce qu'il faut c'est vérifier dans un premier temps la présence tension pendant la période heures creuses aux bornes de la bobine.
Vérifiez si vous avez une protection 2A...
@+
Ce qu'il faut c'est vérifier dans un premier temps la présence tension pendant la période heures creuses aux bornes de la bobine.
Vérifiez si vous avez une protection 2A...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Soucis contacteur chauffe eau
J'ai du jus qui arrive au contacteur en HC, c'est bon de ce coté là.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Soucis contacteur chauffe eau
et où cette mesure a t elle été faite???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Soucis contacteur chauffe eau
A l'entrée du contacteur et en sortie du disjoncteur 2A
Re: Soucis contacteur chauffe eau
bonsoir,
si vous avez du 220 aux bornes de la bobine et que le contacteur ne se ferme pas,la bobine est grillée.
si vous avez du 220 aux bornes de la bobine et que le contacteur ne se ferme pas,la bobine est grillée.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Soucis contacteur chauffe eau
donc, oui, si il y a 230V aux bornes de A1/A2, le contacteur est HS
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Soucis contacteur chauffe eau
Je vais en acheter un neuf. Je vous tiendrais au courant.
Merci à tous
Merci à tous
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

